로이적용면

G 박민진 3 2,743 2015.06.04 17:30
안녕하세요.
주거용 건물의 경우 지금 통상적으로 3면에 로이적용을 하는것으로 알고있는데요.
일부는 7면에 적용중이고요.
3면과 7면에 로이를 적용할 시 다른점이 뭔가요?
감사합니다.

Comments

M 관리자 2015.06.04 17:56
안녕하세요..

원칙적으로 주거시설은 7면에 적용하는 것이 옳습니다.
3면과 7면을 비교해 보면, 일사에너지가 7면에 적용되는 것이 많이 들어 옵니다. 그러면 아무래도 난방에 유리해 집니다.

다만, 두가지 이유로.. 그 위치를 특징하기 어려운데요...

1. 로이코팅의 특성이 제품마다 다르므로, 어떤 특성을 가졌냐에 따라 그 접근방향이 다르며, 그건 회사의 기술 또는 영업전략일 수도 있습니다.

2. 이중창은 그 특성상 창과 창 사이에 누기가 되는 공기층이 있습니다. 창의 기밀성능이 좋지 않을 수록, 성능은 외측창에서 구현을 해야 하므로, 3면에 코팅을 하는 경우가 있습니다. 이 역시 전략적 선택입니다. 결국 가격과 성능 사이에서 결정될 문제이니까요..

그러므로 이중창의 경우 3면, 7면 중 어느 것이 옳은 선택이냐를 딱히 말하기가 어렵습니다.

감사합니다.
1 홍도영 2015.06.04 19:19
어차피 이중창의 g값을 계산하면 햇빛차단을 이유로 2면에 별도의 코팅을 추가적으로 하는 것은 의미가 없겠지요. 내부의 난방에너지를 절약하는 것을 목적으로 7면에 코팅하는 것이 더 맞는 접근이겠지요.
M 관리자 2015.06.04 21:02
네.. 맞습니다.