한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
로이적용면
G
박민진
(59.♡.86.28)
3
2,743
2015.06.04 17:30
안녕하세요.
주거용 건물의 경우 지금 통상적으로 3면에 로이적용을 하는것으로 알고있는데요.
일부는 7면에 적용중이고요.
3면과 7면에 로이를 적용할 시 다른점이 뭔가요?
감사합니다.
출력
Comments
M
관리자
2015.06.04 17:56
14.♡.80.6
안녕하세요..
원칙적으로 주거시설은 7면에 적용하는 것이 옳습니다.
3면과 7면을 비교해 보면, 일사에너지가 7면에 적용되는 것이 많이 들어 옵니다. 그러면 아무래도 난방에 유리해 집니다.
다만, 두가지 이유로.. 그 위치를 특징하기 어려운데요...
1. 로이코팅의 특성이 제품마다 다르므로, 어떤 특성을 가졌냐에 따라 그 접근방향이 다르며, 그건 회사의 기술 또는 영업전략일 수도 있습니다.
2. 이중창은 그 특성상 창과 창 사이에 누기가 되는 공기층이 있습니다. 창의 기밀성능이 좋지 않을 수록, 성능은 외측창에서 구현을 해야 하므로, 3면에 코팅을 하는 경우가 있습니다. 이 역시 전략적 선택입니다. 결국 가격과 성능 사이에서 결정될 문제이니까요..
그러므로 이중창의 경우 3면, 7면 중 어느 것이 옳은 선택이냐를 딱히 말하기가 어렵습니다.
감사합니다.
안녕하세요.. 원칙적으로 주거시설은 7면에 적용하는 것이 옳습니다. 3면과 7면을 비교해 보면, 일사에너지가 7면에 적용되는 것이 많이 들어 옵니다. 그러면 아무래도 난방에 유리해 집니다. 다만, 두가지 이유로.. 그 위치를 특징하기 어려운데요... 1. 로이코팅의 특성이 제품마다 다르므로, 어떤 특성을 가졌냐에 따라 그 접근방향이 다르며, 그건 회사의 기술 또는 영업전략일 수도 있습니다. 2. 이중창은 그 특성상 창과 창 사이에 누기가 되는 공기층이 있습니다. 창의 기밀성능이 좋지 않을 수록, 성능은 외측창에서 구현을 해야 하므로, 3면에 코팅을 하는 경우가 있습니다. 이 역시 전략적 선택입니다. 결국 가격과 성능 사이에서 결정될 문제이니까요.. 그러므로 이중창의 경우 3면, 7면 중 어느 것이 옳은 선택이냐를 딱히 말하기가 어렵습니다. 감사합니다.
1
홍도영
2015.06.04 19:19
91.♡.130.252
어차피 이중창의 g값을 계산하면 햇빛차단을 이유로 2면에 별도의 코팅을 추가적으로 하는 것은 의미가 없겠지요. 내부의 난방에너지를 절약하는 것을 목적으로 7면에 코팅하는 것이 더 맞는 접근이겠지요.
어차피 이중창의 g값을 계산하면 햇빛차단을 이유로 2면에 별도의 코팅을 추가적으로 하는 것은 의미가 없겠지요. 내부의 난방에너지를 절약하는 것을 목적으로 7면에 코팅하는 것이 더 맞는 접근이겠지요.
M
관리자
2015.06.04 21:02
14.♡.80.6
네.. 맞습니다.
최근 주상복합에서 냉방에너지가 너무 큰 이슈가 되니까, 3면코팅 이중창도 나오는 듯 합니다. 그게 이유가 아닌데.. ㅎ
네.. 맞습니다. 최근 주상복합에서 냉방에너지가 너무 큰 이슈가 되니까, 3면코팅 이중창도 나오는 듯 합니다. 그게 이유가 아닌데.. ㅎ
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
원칙적으로 주거시설은 7면에 적용하는 것이 옳습니다.
3면과 7면을 비교해 보면, 일사에너지가 7면에 적용되는 것이 많이 들어 옵니다. 그러면 아무래도 난방에 유리해 집니다.
다만, 두가지 이유로.. 그 위치를 특징하기 어려운데요...
1. 로이코팅의 특성이 제품마다 다르므로, 어떤 특성을 가졌냐에 따라 그 접근방향이 다르며, 그건 회사의 기술 또는 영업전략일 수도 있습니다.
2. 이중창은 그 특성상 창과 창 사이에 누기가 되는 공기층이 있습니다. 창의 기밀성능이 좋지 않을 수록, 성능은 외측창에서 구현을 해야 하므로, 3면에 코팅을 하는 경우가 있습니다. 이 역시 전략적 선택입니다. 결국 가격과 성능 사이에서 결정될 문제이니까요..
그러므로 이중창의 경우 3면, 7면 중 어느 것이 옳은 선택이냐를 딱히 말하기가 어렵습니다.
감사합니다.
최근 주상복합에서 냉방에너지가 너무 큰 이슈가 되니까, 3면코팅 이중창도 나오는 듯 합니다. 그게 이유가 아닌데.. ㅎ