설계/시공관련 질문

창문 축소로 인한 누수발생 가능성

G 창문 3 620 06.01 23:25

 

KakaoTalk_20240601_231259768.jpg

 

 

안녕하세요. 최근 리모델링 업체를 통해 확장 공사를 하였습니다.

 

창문이 너무 커서 벽돌을 쌓아 창문 크기를 사진과 같이 줄이고 

 

샷시를 달았습니다. 

 

 

업체에서는 벽돌을 쌓은 부분은 방수스프레이 2가지 제품으로

 

교차하여 여러번 틈틈히 뿌려서 괜찮다고 합니다..


당분간은 괜찮다고 해도 살면서 비가 많이와서 누수가 발생되지 않을까 너무 걱정됩니다.

 

 

추후에 만약 누수가 발생될 경우 어떻게 조치해야 하나요..?

 

다시 허물고 원래대로 원상복구하는 방법밖에 없나요? 

 

살면서 틈틈히 외벽에 방수페인트를 발라야하는지.. 아니면 다른 방수처리 하는 방법이 있나요?

 

 

 


Comments

M 관리자 06.04 13:37
안녕하세요.
외벽의 마감재는 무엇인가요? 정확히는.. 실내에서 부터 외부 마감까지의 자재 구성 순서를 대략 알려 주시면 답변에 도움이 될 수 있습니다.
또한 방수스프레이(?)라는 것이 무엇인지 모르겠으나... 이 것을 내부에 사용한 것인지 외부에 사용한 것인지도 궁금합니다.
G 창문 06.04 18:07
미장 후 내부, 외부에 방수스프레이(수용성 도막 방수제, 방수코팅제)로 미장한 부위에 제품을 교차하여 수회 뿌리고 외부는 수성페인트를 바르고 내부는 일반 단열작업(열반사판, 아이소핑크) 하였습니다.

방수스프레이란 스프레이 형식의 방수제로 방수스프레이라고 검색하면 스프레이 형식으로 분사하여 사용하는 방수제 입니다.

https://smartstore.naver.com/cmcinven/products/8540496880?NaPm=ct%3Dlx063wl4%7Cci%3D028eb97342a7712b383a754730086fcbd33d1fd2%7Ctr%3Dsbfu%7Csn%3D762511%7Chk%3Dbd45f973e2808d36e2841b96dfd8dc2a35fc75f2
M 관리자 06.05 12:53
링크해 주신 제품은 성능을 알 수 있는 정보가 전혀 없어서, 판단이 불가능했습니다.
다만 외부는 달리 마감없이 수성페인트 마감이므로, 만약 추후에 누수가 발생을 한다면 균열로 인한 누수일 것이므로...
페인트와 방수스프레이(?)로 덮힌 부분을 그라인더로 갈아내고, 균열 부위를 V홈을 내고, 폴리머 몰탈로 전체 미장을 한번 해주고, 다시 페인트 마감을 하시면 무리가 없습니다.