설계/시공관련 질문

RC구조 기초하부 형태에 따른 열교에 대한 질문

G 서귀포 건축주 14 853 05.03 08:14

안녕하세요

많을 분들께 등대와 같은 역할을 해주고 계시는 협회분들께 먼저 감사인사 드립니다

 

제주 서귀포에서 주택 건축을 위해 토목을 막 시작한 건축주입니다

협회 자료실 글을 읽다가 전문가께 여쭈어 보고 싶은 부분이 있어 질믄 글을 드립니다. 주택 도면을 첨부파일에 올렸습니다

 

질문1

제 주택도면에서는 온통기초 하부에 단열재를 시공하라고 도면에 표기되어 있는데 협회에서 보완한 온통기초 도면과 비교해보면 단열재 위치가 차이가 있습니다 

협회에서는 기초측면 사선부분의 시공에서 발생할 바닥면이 평평하지 않을 확률이 문제될 소지를 고려하여 단열재를 기초 위로 시공하시라 한 것으로 이해했는데 제대로 이해를 한 건지 문의드립니다

 

질문2

주단면도를 유심히보니 외벽이 기초하부와 만나는 부분에서 동서쪽 주단면도와 남북쪽 주단면도의 차이가 있습니다

북쪽같은 경우에는 협회에서 보완한 온통기초 시공방법으로 하면 될 것 같은데요

동서남쪽은 어떻게 시공하는 방법이 하자를 방지할 수 있을지 문의드립니다

 

서귀포 건축주드림

 

 

Comments

M 관리자 05.03 09:20
안녕하세요.

성토지반 (흙을 쌓아서 올린 지반) 인가요? 만약 그렇다면 올린 높이는 얼마나 될까요?
G 김아영 05.03 12:57
답변에 감사드립니다

현재 지반은 3년전에 성토한 것으로 안내를 받았습니다
높이는 대략적으로 들은 기억이 있는데 수치가 기억이 안나서요.. 관련자께 여쭈어보고 말씀드리겠습니다.
G 서귀초건축주 05.03 15:00
관리자님,

알아보니 1미터에서 낮은곳은 1.5미터 성토하였다고 합니다
M 관리자 05.07 20:25
답변이 늦어서 죄송합니다.

기초는 아래 둘 중에 하나를 선택하는 것이 맞습니다.
사선 부분의 잡석은 그림에서나 설립할 뿐, 실제로는 그렇게 시공할 수 없기 때문입니다.
M 관리자 05.07 20:30
건물 기초와 데크는 별도로 분리하는 것이 맞습니다.
비용은 다소 올라가지만 사소한 차이일 뿐입니다.

그리고 오지랍입니다만, 2층 베란다가 슬라브 다운이 되어 있지 않기에, 바닥과 벽이 만나는 이어치기 한 부분에 수팽창 지수제 시공 등이 누락되지 않도록 유의하시어요.
G 김아영 05.08 07:30
관리자님께,
귀한 시간 내어 소중한 답변주셔서 정말 감사드립니다
말씀대로 반영하여 지어보겠습니다
다시한번 감사드립니다

서귀포 건축주올림
M 관리자 05.09 02:47
감사합니다.
진행 중에 궁금한 사항은 언제든 이 글에 댓글 달아 주시어요.
G 서귀포 간축주 05.10 11:28
관리자님 배려에 진심 감사인사 드립니다

주신 조언 중에 궁금한 점이 있어 여쭈어봅니다
“건물기초와 제크는 별도로 분리하는 것이 맞습니다”라고 하셨는데요
분리해서 시공할 때의 장점과 있다면 단점 그리고
분리하지 않고 시공할때의 장단점이 궁금합니다

귀한 시간 나누어 주심에 미리 인사 드립니다
감사합니다

서귀포에서 올림
M 관리자 05.10 19:15
위와 같은 경우에 데크를 분리하지 않고 설계/시공하는 것은.. 그저 과거의 관성을 따른 결과입니다.
그러므로 장점은 그 분들의 마음이 편하다는 것과 비용이 작다는 점입니다.
단점은 열교로 인한 1층 바닥의 곰팡이 발생의 가능성과 최악의 경우 누수로 이어질 확률이 있다는 점입니다. 대신 그 분들의 마음은 불편해 질 것 같습니다.
G 서귀포 건축주 05.11 11:30
답변 감사드립니다

제가 이해를 제대로 했는지 몰라서 다시 문의드립니다
1. 위에 올려주신 기초그림 2가지 중 한가지로 선택해서 시공하면 데크와 건물기초가 분리되는 것으로 보면 되는 걸까요?

2. 도면에서 데크에 대한 부분을 표시해 주실 수 있을까요?

수고에 미리 감사 드립니다
건축주 올림
M 관리자 05.13 10:06
이게 참 어려운 부분인데요.
개념 이상 접근을 하면, 결국 담당 건축사와 사달이 나는 경우가 대부분입니다.
즉, 잘 할 건축사라면 이미 잘 했기에... 지금 도면을 수정하는 것 자체는 괜찮으나,... (건축주의 의견처럼) 개념만 전달을 해서 그 건축사가 스스로 해법을 찾도록 하는 것이 가장 좋습니다.

비록 그림을 그려 드리기는 하나, 이 것을 그대로 전달을 하는 것은 파경을 맞기 쉽상이고, 그 근본적인 이유는.. 저 역시 전체 대지 상황, 그리고 지금까지의 협의 사항 등을 전혀 알지 못하는 상황에서 단편적인 정보로 도면을 수정하는 것이 타당하지 않기 때문입니다.

이 점을 감안하셔서 신중히 접근해 주시면 감사하겠습니다.
M 관리자 05.13 10:08
좌측 옹벽 뒤에 표시된 것은.. (알아서 잘 하시겠지만) 배수판이 누락되어 표시된 것이고, 외부 데크는 가급적 건식으로 시공되는 방향으로 수정이 되었습니다.
옹벽은 옹벽으로 따로 존재를 하고요.
G 서귀포 간축주 05.14 14:40
답변 감사드립니다

방법을 찾아보겠습니다
건축주 올림
M 관리자 05.15 11:39
감사합니다.