설계/시공관련 질문

주방배관설계질문드립니다!

G 행복한하루 3 478 04.24 11:55

안녕하세요 혹시 시공법중에 층수가20층일 경우 

11~20층까지는 주방D고층부로 연결, 10~3층 주방D저층부로 연결, 2층과1층은 서로 단독배관으로 시공된다면, 10~3층 저층부D배관을 V통기관에 연결시켜서 배수시키는 시공법이 있나요??? 

만약 있다면 어떤시공법인지 궁금합니다.

저희 현장은 저층부가 1층단독배관이라고 도면에 표기된 배관하고 만나도록 시공이 되어 있어서요.

Comments

M 관리자 04.24 15:56
안녕하세요.

그런 시공법은 없습니다.
통기관은 위에 층에서 내려오는 오하수가 그 보다 위층에 있는 물을 빨아 드리는 것을 막는 것이기에, 10~3층 정도의 배관을 통기관과 겸용할 수는 없습니다.

다만, 1층이 단독배관이라면 그 층은 상부와 연결된 배관이 없으므로 만나도록 계획될 수는 있을 것 같습니다.
G 행복한하루 04.24 17:17
아하 그러면 저희가 갖고 있는 도면대로 3~20층까지 고층부배관, 1.2단독배관이고 통기관이 1층단독배관에 연결되어 있는데 통기관에서 물이 나오니, 3층부터 6층까지 테스트해봤더니 전부 통기관에서 주방물이 나옵니다. 이건 3층쪽 배수가막혀 통기관으로 역류하는거군요. ㅎㅎ 감사합니다
M 관리자 04.24 17:27
네 그런 것 같습니다.
감사합니다.