설계/시공관련 질문

내진보강에 관련한 리모델링 벽체구성 방법을 문의드립니다.(ALC)

1 MdHG 8 693 04.03 14:58

안녕하세요, 

저희팀에서 오래된 건축물 라멘조 근생 대수선을 진행하고 있습니다.

 

기존 외벽(콘크리트블럭)을 털어내고 내진가새보강을 하려고합니다.

일전에 질문드린대로 외부 마감을 생각하는 방식으로 고려하였으나 인접건물과 거의 맞벽식으로 되어있어 시공이 어려울 것 같아 다른 방법을 찾아보고 고민이 있어 글을 올립니다..

 

가새보강 부분엔 방수,방염처리를 할 예정이고, 외부에 맞닿는 부분은 방수처리를 하고 내부에서 쌍용 ALC 아이라는 제품을 써서 단열과 벽처리를 하려고 하는데요... 이방법이 가능할까요?

더불어 ALC에도 방수처리를 하긴 해야할 것 같은데 조언 부탁드립니다..!

 

감사합니다.

그림1.png

Comments

M 관리자 04.04 00:59
안녕하세요.
이렇게는 어려워 보입니다. 하단은 후레싱 처리해서 물의 유입을 막을 수 있다고 쳐도, 최소한 ALC 표면에 수지미장을 해야 하기 때문입니다.
그러므로 굳이 한다면, 외벽을 내진보강가세로 부터 (쇠흙손이 들어가서 미장이 가능할 만큼) 최소한 100mm 정도는 이격이 되도록 더 안쪽으로 밀어 넣어야 할 것 같습니다.
그런 후 구조체와 ALC가 만나는 맞댐선을 따라서 빗물의 유입을 막을 수 있는 조치가 되면 가능해 보입니다.

유사한 사례입니다.
1 MdHG 04.04 09:43
네, 답변 감사드립니다.
그러면, 가새보강 + 100T(미장) + ALC로 들어가고, 말씀주신대로 하단은 후레싱 처리를 하면 될까요?
그리고 ALC와 구조체(내진보강가새 및 기둥) 부분에 빗물의 유입을 막을 수 있는 조치는 방수시트? 외 다른 방안이 있을까요?

친절한 답변 감사드립니다.
M 관리자 04.04 10:34
기존 콘크리트 구조에 별도의 마감을 하느냐 그렇지 않으냐에 따라 다른데요.

1. 기존 구조체에 마감을 하지 않을 경우 : ALC를 쌓을 때 구조체와의 사이에 팽창밴드 사용
https://blog.naver.com/weimarjin/220178233625

2. 기존 구조체에 마감을 하는 경우 : ALC표면에 접착씰을 바르고 방수테잎 사용

하단은 같은 조건으로 하되, 금속후레싱이 필요합니다.
1 MdHG 04.04 10:58
네^^ 답변 감사드립니다. 관련해서 정리해보고 질의사항 다시 문의드리겠습니다.
1 MdHG 04.04 11:15
관리자님 혹시
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=66720
요 내용과 같은 사업입니다.! ㅎㅎ
관련해서 외벽 마감 붙일 수 있는 방법이 있을까요? 위와 같은 방법이 더 타당해 보여서요..
그런데 거의 건축물이 전면부 빼고는 맞벽형식이여서 외벽 마감 작업시 사람이 들어갈 수 있는 공간이 없어서요 ㅠㅠ 고민입니다.!
M 관리자 04.04 12:21
공간이 없으면 이 방법이 더 낫습니다.
1 MdHG 04.04 13:42
네, 답변 감사드립니다.!
M 관리자 04.04 14:00
감사합니다.