설계/시공관련 질문

강도성형 복층.또는 로이유리

G 수소충전소 1 573 03.25 11:47
위험물처리시설관련 

사무동 유리를 

T26 강도성형 복층유리 (T6 EHD176 강화유리 + 12Ar + T8 강화유리) 유리(앞,뒤면) KSL2002 스템프 찍을것 이라고 명기하여 작성하여 견적을 요청하고 있습니다.

 

KSL2002 (강화유리) 스템프를 받기 위하여 로이유리에도 강화를 하여 KSL2002 스탬프를 받을 수 있는걸까요? 

 

열관류율과 강화유리성능을 동시에 만족하는 자료를 찾을 수 없는것 같습니다. 시중제품에 이런것이 가능한것이 있을까요? 문의드려봅니다.

 


Comments

M 관리자 03.25 11:58
가능하긴 합니다. (강화유리에 로이코팅)
강화유리라고 하더라도 열관류율은 같습니다. 그러므로 제조사(아마도 KCC)에 문의를 하셔서, 강화되지 않은 같은 사양(로이코팅)의 시험성적서를 맞추시면 되세요.