설계/시공관련 질문

아일랜드 후드 배관작업 관련하여 질문드립니다.

G 목도가 1 525 03.25 00:29

안녕하세요.

아일랜드 후드 배관작업을 하려고 하는데 대면형 주방.특성상 배관의 길이가 많이 길어지는데 어떻게 시공을 해야 좋을까요?

나중에 자바라에 문제가 생길것를 대비하여 Pvc관을 최대한 길게 하면 좋을까요?

Pvc관은 vg1과 vg2 중에서 어떤 제품을 사용해야 좋을까요?

Pvc관의 단열은 어떤 제품으로 해야 하나요?

댐퍼는 외벽쪽에 설치를 해야하나요?

 

전체적으로 아는것이 없습니다. 

많은 도움 부탁드립니다.

 

Comments

M 관리자 03.25 09:20
안녕하세요.
PVC 또는 금속스파이럴관을 사용해야 하는데, 지름이 150mm 는 되어야 합니다. 만약 PVC를 사용한다면 VG1 이면 좋은데, 꺽이는 부위 때문이라도 금속스파이럴관이 더 나은 선택이 될 수 있습니다.
댐퍼가 외벽 쪽에 들어간다면 관 자체의 단열은 없어도 괜찮습니다.