설계/시공관련 질문

태양광설치된 노후주택리모델링시 역전지붕시공에 관한 질문입니다.

1 건축공부중 4 597 03.15 16:55

KakaoTalk_20240201_215526143_01.jpg

 

KakaoTalk_20240201_215526143_23.jpg

 

역전지붕 셀프로 할생각입니다.

옥상출입문 문턱과 물탱크실 문턱은 20센치높이로 방수턱 만든후 역전지붕을 할예정입니다.

현재 물탱크실위에 태양광패널이 설치되어져있습니다.

 

 

1. 옥상의 각 모서리별로 안쪽에 배수구가 3개 있는데 이때 이중배수를 해줄수 있나요? 이중배수가 아니라도 기존 배수구를 이용하고 싶다면 이용해도될까요? 

 배수구가 안쪽 끝에 있는데  단열처리나 쇄석처리를 어떻게 해야할지 효율적인 방법을 알고 싶습니다.

 (지붕은 아스팔트 싱글이라 철거해보면 배수구세부디테일이 변경될수도 있지만....)

 

2. 우레탄도막방수 상도 1액형으로 한번 칠해준뒤 단열재처리하는게 나을까요? 상태가 안좋으면 시트방수후 단열재를 올리는게 하는게 나을까요?

 

3. 물탱크실위에 3kw인것같은데 태양광패널을 이미 설치 했더라고요.  역전지붕마감레이어인 쇄석을 할려고하는데 건축주학교에서는 노후주택에 쇄석무게는 상관없다고 하시고  옛날글을 검색해보니 역전지붕일시 쇄석만 올릴경우 무게는 상관이 없으나 태양광같은 추가시설은 못할수도 있다는 답글을 확인했습니다. 저는 이미 태양광시설이 물탱크실위에 설치되어있는데 역전지붕으로 5센치쇄석을 작업해도 될까요? (쇄석마감이 제일나을것 같습니다. 30년된 연와조가 버텨준다면)

 

4.  다음의 순서로 공기를 잡아도 될까요?

 - 철거: 옥탑출입문, 옥탑벽면샷시, 물탱크실문. 아스팔트슁글지붕 

 - 조적: 옥탑출입문제외한 벽면 모두 조적후 외단열

           옥탑출입문방수턱과 물탱크실문방수턱 20센치정도 조적후미장

- 옥탑출입문과 물탱크실문설치

- 모서리 삼각면귀

- 방수: 우레탄방수 상도칠이나 시트방수

- 단열재 바닥2겹깔기와 벽면 단열재 부착

- 방수시트작업 (파라펫까지 감싸서)

- 벽면 crc보드접착

- 배수판

- 부직포

- 쇄석 5센치

- 파라펫 두겁 금속평이음 설치


KakaoTalk_20240201_215526143_05.jpg

 

KakaoTalk_20240201_215526143.jpg

Comments

M 관리자 03.15 17:54
안녕하세요.
현재 누수는 없는 상태인가요?
1 건축공부중 03.17 17:55
현재 살고있는사람이 있는데 10년동안 누수문제가 없었다고는 했는데 2층 물탱크 밑부분의 방에서 벽지에서 약간의 누수의 흔적이있습니다. 다만 철거전이기때문에 벽면 크랙이 문제인지 태양광 패널로 인한 하중때문에 생긴 크랙인지는 알수 없습니다. 옥상바닥면은 크랙이 있지 않아 보입니다. 2층전체 천장에서 물탱크아래부분을 제외하면 아직까진 누수의 흔적이 보이지 않습니다. 철거후에 질문을 드려야할까요?
1 건축공부중 03.17 17:59
외단열을 업자에게 이해시키는게 많이 힘드네요. 신축이 아니기에 더 힘든것 같습니다. 외단열을하려면 아스팔트싱글까지 뜯어내야하는데 예산이 맞는 업체가 없으니 인테리어업체에는 내단열 100T하고 역전지붕은 제가 셀프로 하는건 어떠할지 제안을 해왔습니다. 내단열리모델링방법으로 내단열을 하고 아스팔트싱글을 살린상태라면 역전지붕벽면에 단열재랑 CRC보드하고 싱글위를 후레싱두겁으로 마무리 해도 될까요?
M 관리자 03.17 18:13
한꺼번에 답변을 드리면..
철거 후에 균열 등을 보셔야 할 것 같고, 내단열을 건전하게 하는 것 보다 역전지붕을 건전하게 하는 것이 더 쉽습니다.  아마도 인테리어 하시는 분이 내단열의 시공을 쉽게 보고 있는 탓 같습니다.

기존 누수가 없거나 처리가 된다면..

1. 기존 배수구를 이용할 수 있습니다. 비록 열교가 일부 생길 수 있지만, 구축일 경우 그 한계가 있으므로.. 이중배수를 하지 않더라고 기존 배수구 자체를 주된 배수구로 이용할 수 있습니다.

2. 철거 후 바닥의 상태를 보셔서, 부분적인 보수만 하셔도 될 것 같습니다.

3. 태양광은 옥탑에 올라가 있기에 아래 쪽 지붕의 쇄석 하중과는 분리할 수 있기에 구조의 문제는 없습니다.

4. 네 맞습니다.