설계/시공관련 질문

ALC 단층주택의 화장실 난방과 방수

G 비안네 1 683 03.14 15:56

안녕하세요. 


많은 지식들을 나눠 주셔서 고맙습니다. 



ALC 단층주택의 화장실 난방과 방수에 대한 질문입니다.

- 기술자료, 질문/답변에는 같은 구성이 없어서 질문드려요.


협회 기술자료/유튜브를 보고 생각해본 화장실 단면도입니다. 

화장실 난방과 방수.jpg

 

이렇게 그린 이유입니다 : 

  • 기초부터 방통까지는 거실 바닥과 같은 레이어입니다.
    - 기초 위에는 많은 이중수도관, 전선관들이 지나가서 이것을 덮을 기포콘트리트 타설이 필요합니다. 
    - 거실에 기포콘트리트 타설 시 화장실에도 같이하고, 방통몰탈 타설 시에도 같이 할 수 있어서 편할 것 같습니다.
  • 추후 리모델링 시 방수층/난방배관층을 건들지 않고 타일을 교체할 수 있도록 사모래층을 두었습니다.
  • 타일의 레벨은 슬리퍼 높이 75보다 높도록 F.L. -80으로 하였습니다.
  • 화장실 아래 기초콘크리트의 상부근은 피복두께 40을 확보할 수 있도록 하였습니다.
    - 거실 아래 기초콘크리트의 상부근의 피복두께는 하부근과 동일한 80이 되었습니다.
  • 벽은 ALC 블록의 두께오차가 있어서 수지미장 후 방수하고 압착공법으로 타일을 시공합니다.
    - 거실 내벽 미장할 때 화장실도 같이 할 수 있어서 편합니다. 


제가 생각하는 장점은 : 

  • 거실 바닥과 같은 레이어여서 작업공정이 꼬일 염려가 없습니다. 
  • 방수층 훼손없이 엑셀파이프를 깔 수 있습니다. 

질문들입니다...


1. 방통의 수축팽창으로 바로 위의 도막방수가 깨질 위험은 없나요?

- 화장실 면적은 3400*1800입니다.

 

2. 방통 옆의 측면완충재 윗면은 매끈하지 않고 구멍들이 있을텐데... 여기에 도막방수를 바로 발라도 될런지요? 모서리에 실리콘(15*15)을 쏘아 윗면을 덮어야 할까요? 

 

3. 혹 예상되는 다른 하자 요인들이나 주의할 점이 있나요?


고맙습니다.

Comments

M 관리자 03.14 20:16
안녕하세요..

1. 네 그럴 일은 없습니다. 다만 방수 전 방통표면 균열에 대한 보수는 하셔야 합니다.
2. 화장실에는 측면 완충제를 생략하는 것이 맞습니다. 측면완충재가 주는 장점 보다는 방수가 더 중요하기 때문입니다.
또한 기포콘크리트와 단열재 사이에 PE필름은 필요로 하지 않습니다.
3. 방통몰탈 상부에 방수층이 있으므로, 압출법단열재 보다 비드법단열재가 더 맞을 것 같습니다.

이상입니다. 감사합니다.