설계/시공관련 질문

단열 하면서 전기 증설 할 때 방법 알려주세요~

G 꿀수 9 770 03.02 16:58

1. 후렉시블 넣을 벽을 까내어 매립하고 미장하고 난뒤에 단열 시공해야하나요?

2. 단열재와 벽이 맞닿는 곳에 후렉시블 크기 만큼 단열재를 파내어 후렉시블을 넣고 단열재를 벽에 붙혀야하나요?3. 단열재와 석고보드 사이에 후렉시블 크기 만큼 단열재를 파내어 후렉시블 넣고 우레탄폼본드 바르고 석고보드 붙히면 되나요? 

 

4. 전기선은 무조건 후렉시블 안에 넣어서 전기 증설 해야 하나요?

Comments

M 관리자 03.03 00:47
몇 개의 공배관이 동시에 지나가는가에 따라 다르긴 합니다.
만약 분전반에서 부터 여러 다발이 나가는 경우에는 (구조 검토 후) 벽의 일부를 해체하여 배관을 보내게 되고, 말단선은 3번으로 하는 것이 결로의 위험이 없습니다.

4. 석고보드 속에 노출배관이기에 "금속"후렉시블관으로 하셔야 합니다.
G 꿀수 03.04 13:59
답글 감사합니다.

저희 집에 오래된 차임벨이 있는데요~ 고장나서 탈거하고 인터폰으로 바꾸려고 합니다.
현재 집 상황은 현관 외부(복도)에 차임벨 버튼이 있고 실내에 차임벨 스피커가 있습니다.
인터폰 현관 카메라를 현관 외부에 달고 실내에 비디오폰을 연결 하기 위해
현관 밖에 있는 차임벨과 실내에 있는 차임벨 스피커와 선들이 되어 있을건데
그 경로를 이용해서 인터폰 카메라 결선 라인을 외부(차임벨버튼)현관에서 실내(차임벨 스피커) 경로를 이용하여 실내 비디오폰에 연결 시키려고 합니다.
그런데 현관 외부 차임벨 버튼 위치는 인터폰 카메라 설치 위치가 적당한데
실내 차임벨 스피커 위치가 상단 위 쪽에 달려있어서 인터폰 비디오폰을 30m 이동하여 설치 하려고 합니다.
30m 이동할때 벽을 타고 가야 하는데 어차피 단열을 할것이기 때문에 단열재에 뭍어서 할수 있지 않을까 해서 질문 드렸습니다.
그리고 인터폰을 설치할때 인터폰 카메라 결선 라인을 외부에서 실내로 들어올때 후렉시블관에 넣어서 들어와야 하지 않을까 해서요. 아직 탈거 해보질 않아서 실외와 실내를 잇는 전선들이 후렉시블관 안에 있을지 몰라서 새로 후렉시블관을 넣는게 좋지 않을까해서요~
G 꿀수 03.04 16:14
사진 첨부 합니다. 이 사진은 인터넷에서 퍼왔습니다. 선과 글씨는 제가 작성했습니다.
1. 녹색 선이 현관 외부 차임 벨 버튼에서 실내 차임벨 스피커로 인터폰 카메라 결선 라인 이동 경로
제가 처음 질문 드렸던 빨간색 선 부분이 벽을 타고 천장을 올라갈건데요.
빨간색 선 부분을 벽을  까내고 후렉시블관을 넣고 미장하고 올라가야할지 아니면 단열재를 벽에 부착하고 단열재 겉면에 후렉시블관 크기 만큼 단열재 까내고 그 위에 석고보드 붙혀야할지?   
2. 현관문과 벽이 맞닿는 부분 여기는 단열재를 써야할까요?
(현관 가벽과 중문 설치 예정입니다)
3. 거실벽 아래 나무 몰딩이 있습니다. 이거 제거 하고 단열재 붙혀야 하나요? 그냥 있는 상태로 덮어도 될까요?
G 꿀수 03.04 16:16
거실벽 과 현관문 사이 단열 o.x
M 관리자 03.04 20:18
1. 단열재 겉면을 따내고 선을 보내는 것이 좋습니다.
2. 이 역시 홀과 마주본 벽이라서 단열을 해주면 좋습니다.
G 꿀수 03.05 11:21
답변 잘 받았습니다.
1. 단열재 겉면을 따내고 후렉시블관에 인터폰 카메라 결선을 넣어 보내겠습니다. 
2. 거실벽과 현관문 사이 벽에 단열재 두께를 어떻게 하는게 좋을까요? 3cm 단열재를 붙힐려니 문틀 쇠 부분에 단열재를 덮어야 하더라구요.
3. 거실 걸레받이 부분에 나무로 몰딩 되어있습니다. 거실 단열할때 나무 몰딩 그대로 두고 단열해도 될까요?
M 관리자 03.05 20:53
2. 그럼 생략하시어요. 그게 낫겠습니다.
3. 아닙니다. 걸레받이는 철거되어야 합니다.
G 꿀수 03.05 20:57
2번. 관리자님 말대로 생략 하겠습니다. ^^
3번. 걸레받이 철거하고 빈 곳 폼 쏘고 단열재 덮겠습니다. 감사합니다.
M 관리자 03.05 22:19
감사합니다.