설계/시공관련 질문

2층 9m 이하 단독주택 스타코 단열재 문의

1 단독설계중 4 781 02.16 22:40

2층 7m정도 주택 설계중입니다. 

사무소에서는 준불연eps로 설계하였습니다. 

준불연eps는 나등급까지밖에 안나오는 걸로 알고 가격도 비싼걸로 압니다. 

 

비드법2종3호를 써도 실물모형이라던지 그런 법에 걸리는 건 없는지요? 

Comments

M 관리자 02.17 00:55
2층 7미터라면 일반 비드법 2종 3호를 사용하셔도 되세요.
9 디엔에이ㅣ신범석 02.17 07:29
추가적으로,
피로티주차장이 있다면, 준불연eps를 사용하셔야 하세요.
1 단독설계중 02.17 11:27
피로티부분이 일부는 데크이고 일부분 주차장에 살짝 걸쳐있는데 그부분도 준불연일까요??
피로티 상부만 준불연으로 하면 되는지 아니면 외벽 전체를 준불연으로 해야할까요?
M 관리자 02.19 00:58
아래 질의응답을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.ancnews.kr/news/articleView.html?idxno=12803