설계/시공관련 질문

외단열 접착에 대해 여쭙니다.

G 덩이 8 878 02.16 21:08
안녕하세요.

외단열 접착방법에 대해 여쭙니다.

외단열 접착 시 테두리 와 중앙부 본드 해야 된다는 건 이해됐는데요.

 

외단열 부착 시 내단열 부착처럼 폼본드로 기밀시공하는걸 본적이 없는데요...

몰탈본드를 찍어서 바르고 화스너 고정은 많이 봤습니다.

외벽단열재에 폼본드로만 기밀시공 시 열교도 적고 접착력이 더 좋은거 아닌가요?

내단열은 폼본드 듬뿍발라 기밀시공하면서 외단열은 본드를 띄엄띄엄 바르는게 이해가 안가네요...

 

단층 주택 조적조 건물입니다. 비드법2종 1호 50t로 붙이려고합니다

외단열 시공 시 폼본드와 화스너로만 시공하려고 하는데 좋은 방법일까요? 


Comments

G 마틴킴 02.16 21:30
자료실에 폴리우레탄폼 접착제로는 가능하다고 나와있네요.
화스너 사용의 이유는 화스너만으로는 일정 높이가 넘어갈 경우에 부압을 견디지 못한다고 나와있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351&page=3
위 페이지를 참고하시면 될것같습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
관리자님께 여쭙습니다.
자료실 내용에는 국내에는 없다고 말씀하셨는데
네이버에 검색해보니 몇몇 품목이 있는데 사용가능한 것들일까요?
M 관리자 02.17 00:47
접착폼으로 대체 가능합니다.

-------
마틴킴님...
몇몇 품목이라고 하심은 어떤 제품을 의미하시는 것일까요?
G 마틴킴 02.17 08:03
첨부합니다~
G 덩이 02.17 11:35
감사합니다~
자료살펴볼게요
M 관리자 02.19 00:56
마틴님..
네 가능한 제품입니다.
다만 KS 시험성적서의 접착강도가 0.8N/mm2  이상임을 확인하는 것이 좋습니다.
G 마틴킴 02.19 06:55
늦은시간에 답변주시고 감사드립니다.
G 마틴킴 02.20 12:30
기초 하단부를 압출법단열재로 붙일경우에도 접착폼 사용이 가능할까요?
M 관리자 02.20 12:51
네 그렇습니다.