설계/시공관련 질문

커튼월에서의 스팬드럴 구간에는 단유리를 설치해도 되나요?

G nidg 3 860 02.16 16:05

안녕하세요. 항상 질문과 답변에서 많은 도움을 받고 있습니다.

 

다름이 아니라, 설계 중 커튼월에서 스팬드럴 구간이 있는데요.

 

스팬드럴구간에는 외기 직접 단열재를 붙이려 합니다.

 

프레임 깊이가 200mm가 넘을것 같아

 

간단히 생각하면 프레임 내부에 샌드위치패널을 끼워넣는 방식이 될것 같은데요. (물론 세부적인 고정 디테일은 다시 고려해야겠지만요)

 

이럴 경우 필요한 열관류율을 단열재만으로 충분히 충족시킬 것 같은데

 

스팬드럴 부분의 유리를 반드시 다른 구간의 유리와 동일한 유리로 두어야 하나 싶어서요.

 

물론 색상이나 투명도가 상이하다는 문제가 있겠습니다만 공사비 절감 측면에서 6mm 단유리를 끼우면 안되나 싶습니다.

 

열파문제도 있을수 있는데, 이는 샌드위치판넬에 공기구멍을 뚫으면 되지 않을까 싶기도 하구요.

 

전문가 분들의 답변을 기다립니다...

 

 

Comments

G 누군가 02.16 16:41
제가 아는 한에서 스팬드럴 부분의 유리를 반드시 다른 구간의 유리와 동일한 유리로 두어야 할 (디자인을 제외한 다른) 이유는 없습니다.
오히려 같은 유리(로이유리)를 둘 경우 뒷 부분에 단열재가 들어간다면 열파의 가능성이 매우 커집니다.
즉 6mm 단유리를 끼워도 되시고 대신 배강도유리(반강화유리) 혹은 강화유리를 사용하시거나 백패널에 위 아래에 각각 두 개씩 지름 6mm 의 구멍을 내어 주시면 됩니다.
M 관리자 02.17 00:05
추가할 것이 없습니다.
G nidg 02.17 08:00
누군가 님, 관리자 님 감사합니다!