설계/시공관련 질문

역전지붕 시공 관련 문의

G 옥상방수 4 830 01.26 23:23

안녕하세요

옥상 방수 시공 때문에 고민하다 협회글을 읽게 되었습니다.

 

역전지붕을 추천하시는 취지의 답변을 많이 봐서 고민중인데요, 하기 도면과 같이 2층 천장 평지붕에 내단열이 되어 있는 상태입니다.

이 경우에도 역전지붕을 시공할 수 있는지 문의 드립니다.

 

스크린샷 2024-01-26 231139.png

 

옥상 사진도 함께 첨부 드립니다.

현재는 회색 우레탄 방수가 시공되어 있습니다.

스크린샷 2024-01-26 231810.png

 

스크린샷 2024-01-26 231913.png

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 01.27 09:26
기존에 누수가 없고, 방수 표면이 아직 건전성을 유지하고 있다면 가능성이 있긴 합니다.
다만 기존 방수층이 바닥에서 벽으로 타고 얼마나 올라가 있는지가 파악이 되어야 합니다. 안그러면 방수부터 다시 해야 할 수도 있거든요.

그리고.. 사진이 작아서 잘 구분이 되지 않는데요.
도면에서는 난간이 파라펫의 안쪽에 고정되어야 하는 것으로 그려져 있는데, 시공은 파라펫 상부에 고정된 것 같습니다. 제 판단이 맞다면. 역전지붕을 해도 장기적으로 파라펫을 통한 소량의 누수는 있을 수 있습니다.
G 옥상방수 01.27 12:29
답변해주셔서 감사합니다
난간은 말씀하신데로 파라벳 안쪽뿐만 아니라 상부에도 고정되어 있습니다
그러면 만약 방수를 다시 하고 난간을 재시공 하면 괜찮을까요?
M 관리자 01.27 13:32
네 비용만 된다면, 방수를 다시 하고 난간을 도면처럼 측면에만 고정을 하시면 무리가 없습니다.

나중이라도 실제 실행을 하게 되면..
파라펫 안쪽이 벽돌로 되어 있는데. 그게 온장의 벽돌인지 콘크리트에 붙인 벽돌 타일인지 알려 주세요.
그리고 옥상 출입문 하단의 사진도 같이 올려 주시면 추가 조언을 드리도록 하겠습니다.
G 옥상방수 01.27 14:16
네 감사합니다
실행 시 댓글로 추가 문의 드리겠습니다