설계/시공관련 질문

사선 벽면 파멱돌 부착시공

1 스팅크 1 424 01.25 14:13

 일조 사선 제한을 받는 상가주택(철콘) 4층 베란다와 면한 사선 벽면 마감이 파벽돌 부착 마감으로 

 되어 있는데 (경사지붕은 징크)누수에대한 문제는 없는지 사선면의 각도는 70도 입니다 고견 부탁 드립니다

Comments

M 관리자 01.25 23:58
사선으로 누운 벽면을 파벽돌 마감하실 수는 없습니다. 해당 부분은 지붕으로 보시고, 경사지붕과 똑같이 징크 (금속지붕)으로 마감이 되어야 합니다.

우리나라에서 가장 많은 누수의 원인 중 하나입니다.