설계/시공관련 질문

단열재 ST64로 고정으로 인한 열교 문의

G 타카시러 2 886 01.22 08:11

안녕하세요, 부엌이 외벽과 맞닿아 있어 큰맘먹고 10cm 아이소핑크로 셀프 단열했습니다. 틈새도 열심히 채우고 8067 테이프로 기밀하게 잘 막았습니다. 그리고 위에 전방수 석고보드를 시공하는데, 무게도 있고 평평하게 잘 맞출 자신이 없어 목수에게 부탁했습니다. 그런데.. 제가 자리를 비운 사이에 고정을 해야 폼이 뜨지 않는다며 st64를 엄청 쏴놨습니다.. 그리고 단열재와 엇갈리게 붙이지 않고 1:1로 붙이더리구요ㅠ 물론 단열재가 10cm이기에 타가핀이 끝까지 닿진 않겠지만 5cm 가량 들어가는데.. 전체적인 단열 효과와 타카부분에 열교로 인한 하자 위험 없을까요..?ㅠ

IMG_9923.jpeg

 

IMG_9924.jpeg

Comments

10 잡자재 01.22 12:24
아마도 접착용 우레탄 폼의 후발포로 인해 석고보드가 돌출되는 것을 막기 위한 것으로 보입니다. 타카핀이 단열재를 관통하지 않고 단면적으로 봤을 때 극히 일부분이어서 신경쓰지 않으셔도 괜찮습니다.
M 관리자 01.24 10:46
덧불힐 것이 없습니다.
아쉬우시겠지만, 무리는 없으므로 마무리만 잘 하시면 되실 것 같습니다.