설계/시공관련 질문

중목구조의 구조/단열재 질문드립니다.

1 카폼 3 842 01.09 15:09


 

 Q1.

협회 표준 목조주택 레이어는 이러한데.

  2x6(글라스울 또는 셀룰로우즈) + OSB + 2x2(세로,글라스울 또는 암면) + 2x2(가로,글라스울 또는 암면) + 투습방수지 + 25~38mm 통기층 (세로) + 6mm CRC보드 - 몰탈,메쉬,몰탈 (스타코)

 

석고2P + 2X2각재 (실내설비층) + 가변협방습지 + 구조체 (그라스울) + OSB + 투습방수지 + 2X2 각재 (통기층) + CRC 보드 

이렇게 구성하고 싶은데, OSB합판에 바로 투습방수지를 붙이면 OSB에 결로가 생길 가능성이 있기에 불가능 한가요?.. 

 


 

 

Q2 .

저번에 지붕을 시공하고 남은 타이벡수프로  플러스 투습방수지가 있는데, 이 제품을 외부용으로 사용 가능할지요?.

 

Q3.  

120T 종목구조의 구옥이고, 하인방(창문을 걸쳐 놓을 부분)은 70T 입니다.

구옥카페 컨셉이라 상부는 구조체가 노출되게 하려고 합니다.

곳곳이 나무 틈새도 많고 단열은 선택하자니 구옥 구조목 노출 느낌이 안나고 하기에, 창호도 PVC로 못 하고, 창틀 틈에도 단열재를 안 넣으려합니다.

구옥구조 카페이기에 가능하면 구조체의 노출을 하고 단열은 포기? 해야 될 것 같습니다 ..

 

단열보다는 구조체의 부식을 최소하 하는게 목표입니다. 

 

 

120T 구조체에 알류미늄 통창틀을 넣으려고 하는데, 이 경우에는 120T의 창틀 구조목에 방습테이프를 두르고 외부용 투습방수지와 실내 가변형방습지를 연결해야할지 아니면 투습방수지로도 창틀을 한번 둘러싸야 할지요? (창틀 단열재 없이 알류미늄 통창)

 

Q4. 1층 화장실이고 바닥에 방통을 친 상태인데, 이중배관을 하지 못 했습니다.

현재 단차가 200MM나는 상태인데, 이 단차를 XPS150>사모레>타일로 맞추려고 했는데

XPS가 100MM 이상이면 방수층으로 봐도 되는지요;;?

 

아니면 이 제품으로 이중배관육가를 설치하고, 육가주변의 xps 틈은 몰탈로 매꾸는 방법도 가능할까요?

200MM의 단차는 XPS 100-130T >액방 or 몰탈 30t> 도막방수 > 사모레 30t >타일으로 덮어서 이중배관을 설치해야 하는게 좋을지요? 

RC조 화장실에 필수적인 "이중배수 육가" (RC) (phiko.kr)

 

 

 

항상 도움 받고 있습니다. 감사합니다!

 

 

Comments

M 관리자 01.09 19:28
안녕하세요.

1. 열적 손실만 있을 뿐 기능에는 지장이 없습니다.
2. 사용 가능합니다.
3. 외부용 투습방수지와 실내 가변형방습지를 연결하시는 것이 좋습니다.
4. XPS는 그  두께와 무관하게 방수층이 될 수 없습니다. 언급하신 제품도 신축용이며 이 경우에는 사용될 수 없습니다.
기존 배수관이 하나라도 있고, 그 배관의 지름이 75A 이상이라면, 그 하나를 이용해서 이중배수를 만들 수 있습니다. 기존 배수관에 50A 를 넣어서 사용하시면 되세요.

아마도 구체적인 것은 질/답이 몇 번 더 오고가야 할 것 같습니다.
1 카폼 01.12 21:55
아래 링크 글을 참조해서 75A위에 이중배관을 설치하면 될까요?
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=61440#c_61497

75A 배관에 50A배관을 넣으면 주변 남은 빈틈은 부직포를 넣어 고정시키는게 맞을까요?
M 관리자 01.14 10:58
네 그러시면 되고, 부직포를 원형으로 (대충) 잘라서 50A 배관에 끼워 넣으시면 되세요.
약간 작게 잘라서 밀어 넣는 방식이면 됩니다.
그리고 50A 배관의 끝은 물의 배수 방향으로 잘라서 넣으셔야 합니다.