설계/시공관련 질문

평슬라브 외단열공법 시공시 하자가 걱정됩니다

G 윤재완 3 840 01.02 18:33

귀 협회에서 제시해주신 평슬라브외단열공법에서

단열재(PIR제품)하부로 물 침투시 겨울철에 하자가  염려되는데 설계대로 시공해도 무방하한지,아니면 투수가 되지않도록 무근이나 비닐을 추가로 시공해야 하는지 궁금합니다

설계도서

고무아스팔트복합방수

+T130PIR단열재

+배수판(조경용,부직포포함)

+투습방수지(지붕용)

+T50자갈쇄석깔기

Comments

M 관리자 01.02 18:37
아마도 두께 때문에 PIR 로 설계가 된 것 같은데요. 가급적 압출법단열재로 바꾸는 것이 좋습니다.
그리고 순서는
단열재-투습방수지(꼭 지붕용이 아니어도 괜찮습니다.)-배수판-300g 부직포-쇄석 순이 맞습니다.

단열재 하부는 실내 온도이기에 겨울철에도 그 속의 물이 얼거나 하는 일은 생기지 않으므로, 무근이나 비닐은 추가하지 않는 것이 올바른 방법입니다.

사례를 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=6325
G 윤재완 01.03 13:22
답글 감사합니다
M 관리자 01.03 15:06
감사합니다.