열반사단열재, 이중창 유리방향에 대해 문의드립니다.

G 무한무식 2 870 2023.11.20 10:09

안녕하세요 늘 어려울때마다 찾아오는 종사자입니다.

요즘 협회에서 발간하신 소규모 건축물 품질향상 가이드를 열심히 복습하고 있습니다.

그중에 이해가 안되는 부분이 있어서 문의드립니다.

 

1. 열반사단열재

    열반사단열재의 경우 복사열차단에 대한 이해를 했지만, 바닥 난방시는 난방배관아래 설치시 오히려 효과가 있는게 아닌지, 그냥 단열에 필요한 두께가 안되기 때문에 난방열이 아래 슬라브로 누출되는 것인지 알려주시면 감사하겠습니다. 

 

2. 이중창 설치

   이중창 설치시 로이유리의 위치가 중요한것은 이해를 했습니다. 다만 로이유리가 적용되지 않은 이중창(그런 경우가 많이 없겠지만)의 경우 내외부 유리방향이 달라지더라도 단열에 차이가 발생하는 이유를 아직 잘 이해를 못했습니다. 유리의 컬러와는 관계가 없을듯 한데... 

 

관련해 올리신 글들을 읽어보았는데도 잘이해가 안되서 문의드립니다.

Comments

10 잡자재 2023.11.20 20:04
열반사 단열재가 복사열을 반사시키기 위해서는 뜬 공간이 필요하기에 난방배관 아래 매립시 동일한 두께의 스치로폼만 못합니다. 이중창 설치시 내외부 유리방향을 맞추는 것은 로이코팅의 위치가 잘못될 수 있기 때문입니다. 어찌보면 로이코팅의 위치와 별개로 너무나도 당연한 기본적인 부분이 아닐까 싶습니다. 로이코팅이 전혀 없는 유리라면 방향이 바뀌어도 단열성능에 차이가 발생하지는 않습니다.
G 무한무식 2023.11.21 20:16
답변 감사합니다