옥상 구배

G 옥상 4 773 2023.11.18 08:56

역전지붕을 계획하고 있습니다. 

물이 살짝 고이는데 구배를 다시 잡고 해야겠죠?

Comments

10 잡자재 2023.11.18 14:41
현재 누수가 있는 상태이신가요?
G 옥상 2023.11.18 19:24
아뇨 아직 까지 누수는 없어요
10 잡자재 2023.11.19 23:12
방수 작업을 다시 하신다면 비용상 그리 큰 부담이 아니기에 물이 고이는 곳에 구배를 잡는게 맞습니다. 그리고 방수 작업이 계획에 없으시다면 전체적으로 방수작업을 다시하고 역전지붕을 구성하시는게 마음 편하실 듯 싶습니다.
M 관리자 2023.11.22 00:55
덧붙혀서...
물매를 다시 잡더라도 사람이 하는 일이라서 물이 일부 고이는 결과일 수 있습니다.
역전지붕의 최대 장점은 물이 일부 고여도 방수층에 문제가 생기지 않는다는 것이므로, 물매 작업의 결과가 다소 미흡하더라도 걱정하지 않으셔도 괜찮습니다.