설계/시공관련 질문

지하층 단열문의

1 박춘흠 3 12,715 2015.03.30 11:37

지하1층 지상3층의 건물을 설계중에 있습니다.

지하1층은 매트기초 ( 두께 700)이며 지하층고는 3500으로 계획중입니다.

1. 바닥마감은

PE피름/버림50/비드법2종2호 180/매트 700/ 배수판 45/ 무근콘크리트 / 시멘트몰탈,

-> 지하층단열재는 비드법 보다는 압출법을 사용하는것이 좋은거으로 알고 있는데 현재와같이 설계적용시 발생할 수있는 문제점은 어떤것이며, 대안은 어떤것이 있는지 궁금합니다.

2. 외벽마감은  외부 방수 (아직 결정안됨)/ 콘크리트 300 / 액체방수 / 중공층/ 비드법2종2호 100/ 6" 보강블럭 / 시멘트몰탈 , 수성페인트

-> 외부 방수 적용시 어떤종류가 가능하며,  내단열로 설계되어 있는 부분이 단열성능면에서 문제는

  없는지 궁금합니다. 또한 외단열로 설계 하여도 무방한지 궁금합니다.

-> 지하층과 PIT가 만나는 부분의 단열을 어떻게 처리하여야 하는지 궁금합니다.

  PIT과 지하층은 같은 레벨이며 기초또한 매트기초로 동일합니다.

PIT상부는 비드법2종2호 180이며 벽체마감은 방수 몰탈 18 입니다.

PIT층과 지하공간이 구획되는 벽체를 기준으로 단열을 외부로 해야 할지 내부로 해야 할지

궁급합니다. 내부로 할경우 별도의 방수 대책을 세워야 하는지도 궁금합니다.

Comments

M 관리자 2015.03.30 11:51
안녕하세요..

마침 비슷한 질문을 주신 분이 계셔서.. 그 글을 링크합니다.
일단 보시고, 추가적인 사항을 올려 주시면 별도로 답변드리도록 하겠습니다.
감사합니다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=6279
1 박춘흠 2015.03.30 12:51
좋은자료 감사드립니다. 추가적으로 궁금한사항이 있어 별도로 문의드립니다.
지하층 외단열시 XPS단열재 설치후 마감이 배수판 등 물끊기 조치라 함은 어떤것을 의미하는지요? 또한 내단열시  블럭+단열재+ 중공층+ 액체방수+콘크리트+외방수 를할 경우
외방수는 어떤종류를 사용하는것이 좋은가요?
마지막으로 PIT랑 지하층이 만나는 벽체의 단열은 어떻게 하는것이 좋은가요?
M 관리자 2015.03.30 12:59
1. 물끊기 등의 조치는 해당 글에 링크를 걸어 두긴 했는데.. 다시 한번 걸어 드리겠습니다. 아래 글을 참고 하시면 되실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=334

2. 블럭+단열재+ 중공층+ 액체방수+콘크리트+외방수에서요..
외방수가 제대로 되면, 내부의 액체방수는 필요없습니다. 그리고 사실상 액체방수는 의미도 없구요.
외방수는 무조건 시트방수 (아스팔트시트 또는 맴브레인시트)를 선택하셔야 합니다. 비용은 아무래도 아스팔트시트방수가 나을 듯 합니다.

3. 피트랑 지하층 벽이 만나는 부분은 기타 지하층의 외벽과 같다고 보시면 됩니다.
즉, 아래 그림과 같습니다.