설계/시공관련 질문

로이코팅 유리 질문입니다.

1 세발나무늘보 3 3,322 2015.03.23 14:24

항상 감사합니다. 이번에 창호입니다. 집은 복층유리 이중창입니다. 말씀처럼 2번면만 로이코팅을 하도록 주문했으나, 창문이 설치된 것은 2번과 4번이 모두 로이코팅이 되어 있다고 합니다. 이런 경우, 문제가 없는지요? 혹은 더 나은 조합이 있는지요?


현재:     1    (유리)       2(로이코팅)         3     (유리)         4(로이코팅)

Comments

M 관리자 2015.03.23 22:16
네.. 큰 문제는 없으나, 어떤 로이이냐에 따라 다를 듯 합니다.
SHGC 즉, 일사에너지가 얼마큼 투과되느냐가 관건입니다. 이게 너무 줄어들면.. 겨울에 오히려 추운집이 되거든요..
회사에 이 숫자를 물어보시길 바랍니다.
1 이지맘 2015.04.20 17:45
자료실 로이코팅유리 배치에 따르면
3중창 케이스에 해당되는 것 같습니다. 유리파손과 상관없는 건가요?
M 관리자 2015.04.20 18:37
네.. 복층유리 이중창은 중간에 막히지 않은 공기층이 있기 때문에 열파와는 상관없습니다.