설계/시공관련 질문

단열이 필요한 천장으로 이어지는 내력-조적벽 단열

G 스온 3 751 2023.09.05 12:29
안녕하세요 

궁금증이 생겨 질문드립니다.

 

천장단열 중입니다. 

외기를 직접 맞지 않지만 간접벽도 길이 1m 정도

적어도 최소한의 두께로라도 단열하듯이

 

천장을 받치기 위해  바닥에서 부터 쌓인 조적벽입니다만

같은 이론이 적용될까요? 

Comments

M 관리자 2023.09.05 19:55
네 같습니다. 벽면의 최 상부를 길이 1미터 정도 단열재로 감싸주는 것이 올바른 방법입니다. 다만 천장 마감재의 높이가 있기 때문에, 1미터까지 단열재를 내릴 수 없는 상황일 수도 있는데, 그럴 때도 최대한 천장 속의 벽체에 30mm 단열재를 감싸주는 것이 좋습니다.
G 스온 2023.09.06 11:28
답변 감사합니다.
M 관리자 2023.09.06 16:33
감사합니다.