설계/시공관련 질문

인방보? 철거가 가능한가요

G 인보 4 1,218 2023.08.20 09:36

안녕하세요 

 

상가주택 건물인데, 아랫층들은 철근 콘트리트 구조,  마지막 층은 내력벽이 있고 그 위를 인방보가 연결하고 있는 구조입니다.   예전에  이미 구조보강을 통해  내력벽은 철거한 상태인데,  기존 내력벽 위에 거미줄 처럼 이어져있던 인방보(?) 가 군데군데 튀어나와있어서요.

 

층고가 낮다보니  인방보를 철거하고나면 층고를 높일 수 있겠다 생각이 드는데   철거해도 큰 문제는 없겠지요?    구조체의 지지역할은 전혀안하고  오히려 건물의 하중만 늘리는 것 같아서요..  조언 부탁드립니다. 감사합니다.

Comments

G 인보 2023.08.20 11:24
그리고 층고가 낮은 최상층의 경우, 천장 단열을 어떻게 하는 것이 두께를 최소화할수 있을지 문의드립니다. 아예 옥상 바닥 위에 단열을 하는 것이 좋을지 궁금합니다.
M 관리자 2023.08.20 16:02
글만으로의 정보로는 판단을 할 수 없어 보입니다. 그 것도 구조와 관련된 중요한 답변을 이 글에 나온 정보로만 하는 것 자체가 너무 무책임한 행위 같습니다.
15 허수할범 2023.08.20 17:11
진행하지 마셔요.
이미 구조보강을 통해 내력벽을 철거하셨다고 하셨다면서,
이제는 보강 계획도 없이 보를 철거 하겠다고 하시니 크나큰 우려가 앞 섭니다.
더구나 보가 지지역할 없이 하중만 늘린다고 하는 판단은 매우 위험한 발상입니다.
구조 설계사로 부터 정식으로 신청하여 구조적 판단을 받기 전에는 제발 진행하지 마셔요.
G 인보 2023.08.20 18:25
죄송합니다  나머지 아랫층과 완전히  똑같은 위치에  기둥, 보를 꼭대기층 천장에도 세워서.. 비전문가가 느끼기에는  골조를  하나더 세웠다고 느껴졌나봅니다ㅠㅠ