설계/시공관련 질문

엑셀 난방배관의 조인트 부위

1 도레기 1 691 2023.08.15 04:03

안녕하세요. 의문사항이 생겨 답을 구합니다.

 

6평 원룸 건물을 시공 중인데(보일러실 따로 있음)

 

보일러실과 세대 내부에 골조 내부에 CD관 - 엑셀배관 이중관을 묻어놓고

 

양끝을 조인해서 난방배관을 깐다고 합니다.

 

방이 작으니 분배기가 따로 필요 없는 건 알겠는데, 이렇게 되면 엑셀 조인 부위가

 

방통 미장에 묻히게 되는데 설비 업자는 죽어도 하자 안 난다고 재시공은 안 된다고 하네요..

 

1. CD관 내부에 있는 엑셀을 빼고 재삽입이 불가능한지.

 

2. 아무리 생각해봐도 난방배관에 조인트 부위가 생겨버리면 오래되면 결국에는 하자가 생길 것으로 예상되는데 이것이 정말 단순히 건축주의 기우인지, 정말 필연적으로 생길 수 밖에 없는 하자인지 어떤 근거 될만한 자료가 있는지 궁금합니다. ㅜㅜ

 

설비 사장님은 자기 일에 프라이드가 대단하신 분이라 조인 연결 작업을 

정석대로 잘하면 아무 문제 없다고 호언장담을 하시는데...

 

항상 좋은 답변으로 많이 배우고 있습니다. 감사합니다..!!

Comments

M 관리자 2023.08.16 02:04
엑셀배관의 경우,
가. 배관을 전용도구를 이용해서 직각으로 잘라내고
나. 직선 구간에서만 이음을 할 경우
누수로 인한 하자의 확률은 거의 없습니다. 다만 0에 수렴을 할 뿐이지 0이 되는 것은 아닙니다. 배관은 분배기까지 하나로 가는 것이 원칙이긴 합니다.

그러므로 작업하시는 분의 말씀이 틀린 것도 아니지만, 그렇다고 해서 옳다고 말을 할 수도 없는 방식이긴 합니다. 그저 경험적인 결론이실뿐...

타설 후 공배관 내의 짧은 엑셀배관을 빼고 다시 낄 수 있습니다. 좋은 음료수 하나 사주시고 요청을 하시어요.