설계/시공관련 질문

창 열관류율에 대한 궁금증

G 김한석 4 2,728 2015.03.10 18:04
건축물의 에너지절약설계기준

별표 4 창 및 문의 단열성능에 나와있는 기준들은

표면열저항값이 적용된것인지 궁금합니다.

제주도지역 창 및 문 공동주택외의 용도의 경우 기준이 3.000이하로되어있고

유리문열교차단재 적용 금속재창틀에 복층창 유리비율 50%이상 항목을 적용하니 3.1로되어있습니다.

하지만 표면열저항값 (외기, 내기)를 적용하니 2점대로 기준이하로 적용됩니다.

요약 : 별표 4의 창 및 문의 단열성능 기준은 표면열저항값이 적용된 것인가요?

Comments

M 관리자 2015.03.10 20:07
네. 그렇습니다. 표면열전달저항이 이미 적용된 값입니다.
G 홍도영 2015.03.11 02:28
저도 질문이 하나 있습니다. 창호 크기와는 관계가 없이 적용되는가요?
M 관리자 2015.03.11 08:55
아..네.. 창크기에 상관없이 적용되는 규정입니다.
G 김한석 2015.03.11 09:17
정말감사합니다.