설계/시공관련 질문

벽체 열관류율차이

1 무박 5 2,862 2015.03.03 17:35
안녕하세요, 관리자님
 
패시브 맛 하우스를 목표로 건축을 진행하고 있는 건축주입니다.
 
패시브하우스의 벽체 열관류율기준을 보면 0.15  W/㎡·K 이하 로 되어 있는데,
 
지금 짓고 있는 저희집이 이보다는 못할 거 같고, 0.16나 0.18정도가 될 듯합니다.
 
외부부터: EPS 2호 100mm+철근콘크리트150mm+EPS 2호 50mm ->0.18 W/㎡·K
                                           "                          +EPS 2호 75mm ->0.16 W/㎡·K
 
시공자께서는 큰 차이가 없으니 내부 공간을 조금이라도 넓게 쓸수 있게 내부를 50mm 로 가는게 어떻겠냐고 권하시는데, 관리자님의 고견을 듣고 싶습니다. (건축설계와 시공을 같은 분이 하십니다. 시공자가 설계와 상관없이 짓는다고 하실까봐)
 
물론 집이란 것이 어느 한 요소만 생각해서는 안되는 복합체라는 걸 알고 있습니다만 그래도 답답해서 질문드립니다.
 
참고로 위치는 경기도 파주, 2등급 창호, 열회수환기장치 적용할 예정입니다.
 
미리 감사하드립니다.
 

Comments

M 관리자 2015.03.03 17:54
안녕하세요.
지역과 주된 향을 알려주시겠습니까?

글구 패시브 맛 주택  ...  용어 아주  맘에 다가오네요.
감사합니다.
1 무박 2015.03.03 17:59
경기도 파주에 정남향입니다. ^^
M 관리자 2015.03.03 18:42
네.. 애매하긴 한데.. 패시브"맛"이라면, 0.18W/㎡·K 도 괜찮습니다.
오히려 0.16W/㎡·K 이니 0.18W/㎡·K 이니 하는 것 보다는 열교가 생기지 않는 것이 더 중요합니다.
그리고, 양단열로 선택하신 이유는 잘 모르겠으나, 한쪽으로 몰아서 외단열로만 가시는 것을 추천해 드립니다.
나머지는 설계와 시공의 디테일에서 판가름 나겠죠..
1 무박 2015.03.03 19:40
친절한 답변 고맙습니다. 고민이 좀 덜어졌습니다.^^
M 관리자 2015.03.03 20:24
네. 감사합니다.