철근콘크리트 경사지붕 마감에 관하여...

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

철근콘크리트 경사지붕 마감에 관하여...

G 정닭강정 5 6,031 2015.02.23 12:02
패시브 공부하고있는데요...
 
2층 주택을 계획중이고 철근콘크리트로 34도 정도로 경사지붕을 세우고자 합니다.
 
외벽은 150mm  철근콘크리트 / 250mm 단열재에 스타코 마감이고
지붕은 150mm  철근콘크리트 / 300mm 단열재(외단열) / 징크마감 하려고하는데요
 
여기서 지붕에 올라가는 300 단열재를 목재주택처럼 스터드로 틀을 만들고 글라스울로 채우려고합니다.
 
근데 그러면 여기서 150mm 의 철근콘크리트를 삭제하고 목재 지붕으로만 구조를 해도 될까요?
 
철근콘크리트를 쳐야만 하나요?? 효과적인 공법?이 궁금합니다! ㅎㅎ

Comments

M 관리자 2015.02.23 12:21
네..
34도 정도의 경사라면.. 오히려 목구조가 유리합니다. (면의 평활성 등 등)

다만, 목구조와 외벽이 만나는 부위의 기밀성 유지와, 지붕의 외기통기지붕 형식을 제대로 구성하는 것은 신경쓰셔야 합니다.

그리고, 지역이 어디신지 모르겠으나, 지역에 따라 250mm 외단열은 과할 수도 있습니다.
G 정닭강정 2015.02.23 14:49
비드법보온판 200 과 일반단열재 50 후 스타코 마감을 하려고 합니다... 벽체 열관류율을 0.15로 맞췄는데요... 과할까요??
G 정닭강정 2015.02.23 14:51
비드법보온판 2종3호 입니다 !  그리고 지역은 청주입니다 ㅎㅎ
G 정닭강정 2015.02.23 14:55
비드법보온판150 으로 계산해보았습니다!
M 관리자 2015.02.23 16:15
네..

"과하다" 는 쉬우나, "뭐가 맞다"는 어렵습니다.
이미 너무나도 잘 아시고 계시겠지만... 건축물의 성능이 단열재 두께 만으로 구현되지 않기 때문입니다. 그러므로, 전체 발란스를 어떻게 가져가시는지.. 또한 형태는 어떤 주택인지, 각 향의 창면적과 그 성능은 어떻게 되시는지, 시공은 누가 어떻게 하실지...  가장 중요한 예산범위는 어떻게 되실지!!!  이 모든 사항이 의문이나...

일단 청주 시라면.. 비드법 2종3호 200mm 이상 하실 필요는 없어 보입니다.
줄어 준 비용으로 나머지에 집중하시는 것이 좋은 결과로 이어질 듯 보입니다.
Category