설계/시공관련 질문

땅 배수 공사 관련 질문 드립니다.

G 조문기 12 1,243 2023.05.30 23:52
비가 오면 땅에 물이 고여 있어서 물을 빼려고 합니다.

잔디쪽에도 물이 고이지만 크게 문제가 안 되는데

모래밭쪽에 고이는 물이 문제입니다. (첫째 사진)

내년에 모래를 더 깔때 포크레인이 옵니다.
 
 
1. 두 번째 사진에 표시된 곳에 땅을 파서 배수관 같은 것을 묻고 싶은데 어떤 배관을 선택 해야 하나요?

2. 깊이를 어느 정도 파야 할까요?


Comments

M 관리자 2023.05.31 09:56
1. 모래 하부는 무엇인가요?
2. 모래 두께는 얼마나 되나요?
3. 그 물을 어디로 빼실 것이며, 만약 우수관로가 있다면 어느 정도 깊이로 묻혀 있는 관인가요?
G 조문기 2023.05.31 11:21
1. 일정 두께까지는 모래이고, 그 아래는 그냥 땅입니다.

2. 정확히는 모르지만 20 cm 이상입니다.

3. 첫째 사진에 보시면 가건물 오른쪽이 경사입니다.  그쪽으로 뺄 생각입니다.

  모래 땅 주변에 배수로가 파져 있기는 한데, 모래 땅에서 물을 빼는 용도가 아니라

  주변에서 흘러 들어오는 물을 막기 위한 용도입니다.

  그래서 모래 땅 안에는 딱히 배수관이 없습니다.
M 관리자 2023.05.31 14:06
깊이는 지금의 모래보다 10cm 만 더 판 후에, 유공관을 토목용 300g 부직포로 감싸서 묻으시면 무리는 없어 보입니다.
G 조문기 2023.05.31 16:15
모래 표면 기준 깊이를 10cm로 파란 말씀이신가요? 좀 얕지 않을까요?
M 관리자 2023.05.31 16:32
모래 아래의 흙을 10cm 파라는 의미였습니다.
정확히 말씀 드리지 못해 죄송합니다.
G 조문기 2023.05.31 17:49
아, 알겠습니다.

고맙습니다.
G 조문기 02.18 00:22
드디어 공사를 하려고 합니다. 지름은 어느 정도의 유공관을 묻어야 할까요?
M 관리자 02.19 01:50
150A 면 무리가 없어 보입니다.
G 조문기 02.19 15:36
답변 고맙습니다.

그런데 혹시 지름이 작은 관을 여러 개 묻어서 할 수 있을까요?

예를 들면 150A짜리 하나가 아니라 50A 짜리 3개를 간격을 두고 묻는 것도 될까요?
M 관리자 02.19 15:40
네 가능합니다. 다만 유공관이 옆으로 나란히 있으면 해당 땅 부위의 지내력은 담보될 수 없기에.. 차량이 올라타거나 하면 주저 앉을 수도 있습니다.
G 조문기 02.20 01:02
고맙습니다. 차가 올라갈 일이 없으니 걱정 없겠습니다.
M 관리자 02.20 07:36
감사합니다.