눈으로만 보다가 역전지붕을 셀프로 해보려고 하는데 방수 문의 드립니다.

30년정도 된 평지붕 건물이고요.  우레탄방수 한지 4년이 지났는데 누수는 없습니다.

그런데 시간이 지나다보니 곳곳에 들뜨지는 않았는데 갈라짐 같이 보이는데 그 부위 변성우레탄실리콘도포후 단열재-부직포-쇄석으로 역전지붕 해보려는데 하자 가능성이 어떨까요?

아님 실리콘후 1액형 우레탄중도칠 하고 역전지붕해도 문제될까요?

위 방법들이 하자위험이 높아 갈아내고 보수해야할 상황이라면 그대로 나두고 자착식시트방수 하고 역전지붕 진행해도 될까요?

코너와 게단실도 궁금한데 코너가 예전에 몰탈로 둔각처리 된것 같은데 이런경우 우레탄이나 시트 보강방법은 따로 있을까요?

또 계단실이 있는데 이쪽은 어느 높이까지 방수해야 하는지 알려주시면 감사하겠습니다.

 

 

Comments

M 관리자 2023.05.23 23:34
변성우레탄실리콘으로 하는 것은 안됩니다.
그 보다는 일액형 우레탄방수를 바르는 것이 좋습니다. 물론 들뜬 부분이 있다면 칼로 오려 내야 하고요.
우레탄방수를 갈라진 부분에 덧바를 때는 균열을 따라서 방수부직포를 한번 대주면 훨씬 좋습니다.
그리고 역전지붕은 가능합니다.
시트방수까지 하기에는 지금의 상태가 나쁘지 않습니다.

몰탈로 둔각 처리된 부분은 아쉽기는 하나, 이미 된 부분이라 그냥 두시되, 균열 보수할 때와 같이 방수도포 - 방수부직포를 대고 - 방수도포 순으로 하시면 좋겠습니다.
계단실은 최소한 샷시 하부 높이까지는 도달해야 합니다.

벽면은 샷시 하부 높이에 수평으로 V커팅 후 방수재를 발라주셔야 하고요. 그 높이까지 쇄석이 올라온다고 보시면 되세요..
G 찰떡꿀떡 2023.05.24 09:23
답변 감사합니다.
방수부직포 시공시 갈라진부위 우레탄도포후 부직포 대고 그위에 우레탄 도포식으로 작업하면 될까요
M 관리자 2023.05.24 09:25
넵 그렇습니다.
G 찰떡꿀떡 2023.05.29 18:09
계단실쪽은 커팅해서 방수하면되고 높은 난간쪽도 커팅해야 할까요?높은 난간쪽은 비확장베란다 면이라 저 높이까지 단열할 필요는 없을듯 해서 우레탄방수후 자외선 노출해도 되는 무기질 방수로 마감할까 해서요
구배 안맞아서 깊은곳으로 난간 배수구 만들었는데 그래도 깊은데 우레탄방수후 폴리머모르타르로 높여도 될까요?먼저 모르타르 하면 안마르고 크랙이 갈까봐서요
M 관리자 2023.05.30 22:19
우레탄 방수 표면에 무기질 방수가 붙으려면 미리 프라이머를 잘 발라 놓으셔야 합니다. 다만 무기질 방수로 표면을 처리했다고 하더라도, 표면에 단열층 또는 쇄석층이 없다면 표면의 온도가 매우 높게 올라가므로 무기질방수를 한 효과를 거두기는 어렵습니다. 그러므로 노출되어야 한다면, 그냥 무기질없이 우레탄 상도 도장만 잘 하시는 것이 더 낫겠습니다.

우레탄방수 후 폴리머몰탈을 사용하는 것도 안됩니다. 한다면 방수 전에 해야 합니다.