설계/시공관련 질문

내단열 시, 시공 범위

G 4 951 2023.05.08 11:37
1. 내단열 시, 단열재와 콘크리트 벽 사이의 결로로 인해 누수 아닌 누수 현상이 일어나는 동영상을 보았습니다. 이럴 때 방수층을 만들어준다면 문제가 해결될 수 있다고 말씀주셨는데 모든 내단열 부위에 해당하는 부분일까요?

 

예를들어 확장부에만 해당한다거나, 외벽인 경우에 해당한다거나... 구체적인 범위르 알려주시면 감사하겠습니다. 

 

2. PE 필름이 들어가는 시공의 경우, 아래의 순서가 맞을까요?

바깥 + 콘크리트벽 + 단열재 + 각재 + PE필름 + 석고보드 2P

Comments

G just 2023.05.08 11:43
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=57341&&sfl=wr_name%2C1&stx=just&#c_57358
G just 2023.05.08 11:48
잡자재님의 댓글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
G 인트루김실장 2023.05.08 19:03
네~ (바깥 + 콘크리트벽 + 단열재 + 각재 + PE필름 + 석고보드 2P) 이렇게 하는 것은 협회 추천방식입니다.
만약에 각재가 단열재와 접합되어 있지 않는, 프레임이 독립적인 형태로 존재하는 경우에라면 (바깥 + 콘크리트벽 + 단열재 + PE필름 + 각재 + 석고보드 2P)와 같이 잡자재님의 추천방식 즉 야메에디션도 괜찮습니다. 석고보드에 못이나 피스등을 박았을때 발생할수 있는 pe비닐의 훼손을 방지할수도 있고요. 각재에 전선등의 설비층을 상대적으로 쉽게 작업할수도 있다는 장점이 있습니다.
협회 유튜브에 나와 있으니 한번 찾아서 보시면 이해가 바로 되실겁니다.
G 인트루김실장 2023.05.08 19:12
1. 벽종류와 상관없이 단열을 할때 건전하는게 하는것이 중요하다고 합니다.
단열재를 벽에 빈틈없이 최대한 밀착해서 부착하시고요. 단열재와 단열재사이의 빈틈도 마찬가지로 붙여서 시공하시거나, 일부러 몇mm 정도 띄워서 부착한 다음에 우레탄폼으로 꼼꼼하게 채워주시고요. 단열재와 단열재가 만나는 틈과 단열재와 콘크리트벽이 만나는 부위를 방습테이프로 꼼꼼하게 막아주시면 저런 하자의 발생이 훨씬 줄어들겁니다. 방습층(pe)필림을 시공하신다면 pe필림이 만나는 부분과 pe피림과 콘크리트벽이 만나는 부위를 방습테이프로 꼼꼼하게 발라주시면 됩니다.