설계/시공관련 질문

철콘 단독주택을 2층 증축시 조적으로 가능할까요

G 건축초짜 5 2,250 2023.05.07 11:50

안녕하세요

이런저런 유용한 정보를 알려 주어 감사드립니다

저는 제주의 건축주입니다

 

철근콘크리트로 단독주택 1층 평지붕인 한30평짜리 5년여 된 주택이 있고, 여기에 2층을 한 20평 정도로 증축하려 하는데 벽돌 조적방식으로도 가능할까요? 구조상 내진 성능 확보 때문에 사실상 안되는 건지? 

2층 옥상의 2/3 정도 둘레는 1.2미터의 철콘 벽체로 둘러져 있고 나머지는 옥상난간입니다. 해서 기존 벽체를 활용하고 조적으로 보강하고 큰 창호를 많이 만들어 적은 건축비로 해 볼까? 생각해 보았습니다.  다른 혹시 추천하실 만한 구조 방식이 있으신지요?  우문인 것 같기도 합니다만... 이상입니다 감사합니다

Comments

M 관리자 2023.05.07 20:56
안녕하세요.
기술적으로는 가능하나 내진설계 규정 때문에 거의 불가능에 가깝습니다. 철근콘크리트나 철골구조로 하는 것 이상의 비용이 들 수 있기 때문입니다.

현장의 상황을 모르기에 함부로 말씀드리기는 어려우나, 각파이프를 이용한 건식구조체가 가장 유리합니다만, 가급적 구조계산이 되는 H빔을 사용한 철골구조를 권해 드립니다.
물론 단열 등은 구조 방식에 맞게 해야 하는데.. 일단 구조에 대한 답변만 드립니다.
G 건축초짜 2023.05.08 21:59
예 답변 많은 도움이 되겠습니다. 감사드립니다 한가지 추가 질문 드립니다.
각파이프가 아난 H빔의 경우 1층 땅바닥에서 부터 박아 올리지 않고 2층에서 앙카로 서로 고정하여 서로 연결하는 등으로 작업이 가능한지요? 제 집은 1층 설계시 2층 증축을 고려해 달라고 설계사에 말한 것이기는 합니다만…
이 경우 1층 내력벽과 수직을 맞춰서 H빔을 세워야만 하는건지? 아니면 일부는 그리하고 나머지는 그리하지 않아도 되는 경우가 많은지요? 수직 연결인 경우 2층 공간 구분 설계 제약 때문애 문의드립니다
M 관리자 2023.05.08 22:05
그 부분은 담당 건축사가 충분히 해결할 수 있는 범위에 있고, 또 해결해 주어야 합니다.
현장을 모르는 제3자가 함부로 말씀을 드릴 수 있는 부분은 아닙니다.
G 건축초짜 2023.05.09 12:45
예 잘 알겠습니다 감사합니다
M 관리자 2023.05.09 21:25
감사합니다.