바닥 방통 질문드립니다

1 건축왕초보 1 536 2023.05.02 10:44

고수님들 안녕하세요

지금 아파트공사를 진행하고 있는데 바닥 방통공정이 있어요

근데 철거를 해보니 바닥에 경량기포층이 있어서 그걸 안걷어내고 방통을 단열재포함 50mm 두께로 하려고 하는데 

비드법,압출법 둘중 어느걸 몇미리로 사용해야 할까요?

Comments

M 관리자 2023.05.02 10:47
단열재를 포함해서 50mm가 한계 두께라면...
난방배관에 15A관을 사용한다면, 깔 수 있는 최대 단열재 두께는 10mm 입니다.