설계/시공관련 질문

RC조 박공지붕 외단열 단열재 선정문제

1 파인애플대디 3 986 2023.04.26 08:26

안녕하세요, 

 

이전에도 몇번 박공지붕 관련 질문을 올렸었는데요

단열재 및 하지틀 작업에 대한 고민이 계속 있어서 알아보던 중

동건패널을 이용하면 어떨지 궁금해서 질문을 올립니다.

아연각관 하지틀이 우레탄보드에 삽입 되어 있고  이 위로 바로 각목이나 아연도각관 가로/세로 상을 고정시켜서 통기층을 형성하면 어떨지해서요.... 흡수율도 지붕에서 사용하기에 괜찮아 보이기도 하구요...

동건패널1.jpg

 

동건패널2.jpg

기존대로라면 각관사이에 단열재를 잘라 넣는 과정에서 올 수 있는 여러가지 시공하자 들이 있을 수 있는데 동건패널을 사용한다면 지붕면 전체에 단열제를 먼저 밀실하게 부착시키고 위에 하지틀 작업을 할 수 있어서 열교문제나 시공난이도에서 훨씬 좋아보여서 여쭙니다..

 

그리고 사용가능하다면 현재 설계상 글라스울 T300 혹은 골드폼 T240 으로 계획되어 있는데 동건패널은 어느정도 두께로 하면 될지요? 혹시 다른 두 종류의 단열제 (하부 XPS 100 + 상부 동거패널 T140)를 섞어서 시공하는 것은 안될지요?

 

여느때와 같이 질문이 많네요.. 항상 감사드리고 남은 한 주도 잘 보내시길 바랍니다.

감사합니다.

Comments

M 관리자 2023.04.26 21:51
선택 가능한 범위에 있습니다.
다만 단열재와 바탕틀이 일체화된 제품이기에, 바탕면의 평활도가 나와 주어야 합니다.
그러므로 경사지붕에 한번의 미장 작업이 추가되어야 하는 것만 유의하시면 될 것 같습니다.

단열재 두께는 압출법단열재(골드폼)보다 성능이 더 높으므로, 두께는 190mm 이내로 결정할 수 있습니다.
두 종류의 단열재를 섞는 것도 가능합니다.

감사합니다.
1 파인애플대디 2023.04.28 12:27
답변 방사드립니다.

두 종류의 단열재를 두 겹 시공할시 단열재부착은 어떻게해야 할지요?
첫 레이어는 화스너 및 폼본드 고정이고 윗레이어(동건패널) 은 폼본드로만 아래 xps 에 고정해도 될지요? 그 위 각관 합판 징크외장재 설치해도 버티는데  문제는없을까요?
M 관리자 2023.04.30 15:19
지붕은 그런 방식으로 되지는 않습니다.
상부 동건패널의 심재를 관통하여 지붕 구조체까지 구조적으로 연결이 되어야 합니다.