설계/시공관련 질문

콘크리트 주택 벽돌 마감의 외 단열 시공 문의

G 태조 2 1,322 2023.04.21 21:33

콘크리트 타설후 eps150밀이 외단열 시공후 적 벽돌을 쌓을 예정 입니다.

eps단열재 부착시 본드를 사용하지 않고 단열재 고정못으로만 시공해도 괜찮은지요?

단열재 부착의 주의점이나 참고할사항 최적의 시공법을 알고 싶습니다.

Comments

10 잡자재 2023.04.22 15:36
단열재 부착시 뒷면 테두리와 중앙에 접착용우레탄 폼을 적용하지 않으면 통기층이 생기게 되어 화스너와 접착용 우레탄폼 둘 다 적용하셔야 합니다.
저층의 경우 골조 평활도가 좋다면 화스너 없이 접착용 우레탄폼만으로 가능하지만 거의 대부분의 경우 골조품질이 좋지 못해 화스너도 적용하시길 권장드립니다.
화스너 적용시 타정건용이 아닌 드릴링해서 고전하는 전용 단열화스너를 사용하셔야 하고 기초측면에 xps단열재와 연결되는 부위는 이질재료로 인한 공극이 생길 수 있으니 연질폼으로 틈새를 메꿔주는게 좋습니다.
M 관리자 2023.04.24 17:28
덧붙여서....

벽돌 구조는 현행 규정에 의해 "비구조요소의 내진설계" 대상입니다.
이게 설계를 떠나서 시공비가 너무 많이 올라갈 수 있기에, 담당 건축사와 한번 협의를 해보시는 것이 좋겠습니다.

단열재는 위의 댓글처럼.. 오히려 화스너를 빼도 되지만, 접착몰탈은 뺄 수 없습니다.