외단열 진행시 창호 후레싱 설치가 가능할런지요

1 화이트타이거 2 1,252 2023.04.13 08:29

 안녕하세요?

현재 철근콘크리트 구조에서 창틀 설치 후 외단열 작업이 진행 중입니다 외장은 롱브릭타일로  마감 예정이랍니다 

질문드리고픈 것은 제가 나름 조사해보니 창틀 설치후 외단열 작업전 후레싱 설치를 한 후 단열재 작업이 들어가야 되는게 순서가 아닐까 싶습니다 근데 현장에선 단열재 작업이 먼저 진행 중이며 창호 하단부는 경사도를 둔 상태입니다 이 상태에서도 창호 하단부에 후레싱 설치가 가능한지요? 외장 마감은 롱브릭타일로 마감 예정입니다 

창틀 사면 전체를 후레싱 하는 대신 상인방 쪽에는 단열재 메쉬 작업시 스타코 마감일때는 물끊기용 코너비드를 설치를 하는것으로 알고 있습니다만 롱브릭타일로 마감일때도 설치를 해야하는지 여쭙고 싶습니다 

현장사진.jpg

Comments

M 관리자 2023.04.13 12:56
빗물받이 후레싱을 먼저 설치하는 것이 좋긴 하나, 단열재를 먼저 시공 하는 것도 가능합니다.
다만 창호의 종류와 후레싱을 창틀에 고정하는 방식을 알려 주시면 더 나은 답변이 가능하겠습니다.

타일마감시 물끊기용 코너비드는 생략됩니다.
1 화이트타이거 2023.04.13 13:37
네에 바쁘신데 답글 감사드립니다. 후 시공도 가능하다니 다행이란 생각입니다.