한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
안녕하세요. 환기디퓨져와 소화헤드 및 감지기 관해 질문드립니다.
G
리얼
(121.♡.219.80)
3
1,007
2023.03.22 11:49
안녕하세요. 궁금한게 있어 여쭤보려고 합니다.
환기디퓨져와 소화헤드, 감지기 간의 최소 이격거리가 정해져있는건가요?
정해져있는게 아니라면 대략 적정거리가 있을까요?
출력
Comments
M
관리자
2023.03.22 11:50
223.♡.175.156
안녕하세요
거리는...
「화재안전기준 103」 제10조제7항제3호에 의해... 돌출물 높이의 3배 거리를 이격하도록 되어 있습니다.
즉, 천장면에서 아래로 돌출된 물체가 있다면, 그 높이의 3배 이상 헤드가 떨어져야 한다는 것인데.. 디퓨저의 높이가 거의 없기에, 거리는 딱히 따지지 않아도 될 것 같습니다.
그래도 감지기는 그 역할을 고려해 볼 때 디퓨저와 30cm 는 떨어지는 것이 좋겠습니다.
안녕하세요 거리는... 「화재안전기준 103」 제10조제7항제3호에 의해... 돌출물 높이의 3배 거리를 이격하도록 되어 있습니다. 즉, 천장면에서 아래로 돌출된 물체가 있다면, 그 높이의 3배 이상 헤드가 떨어져야 한다는 것인데.. 디퓨저의 높이가 거의 없기에, 거리는 딱히 따지지 않아도 될 것 같습니다. 그래도 감지기는 그 역할을 고려해 볼 때 디퓨저와 30cm 는 떨어지는 것이 좋겠습니다.
G
리얼
2023.03.22 15:00
121.♡.219.80
항상 감사합니다 관리자님 많은 도움이 되었습니다^ㅡ^
항상 감사합니다 관리자님 많은 도움이 되었습니다^ㅡ^
M
관리자
2023.03.22 20:02
125.♡.80.15
감사합니다.
감사합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
거리는...
「화재안전기준 103」 제10조제7항제3호에 의해... 돌출물 높이의 3배 거리를 이격하도록 되어 있습니다.
즉, 천장면에서 아래로 돌출된 물체가 있다면, 그 높이의 3배 이상 헤드가 떨어져야 한다는 것인데.. 디퓨저의 높이가 거의 없기에, 거리는 딱히 따지지 않아도 될 것 같습니다.
그래도 감지기는 그 역할을 고려해 볼 때 디퓨저와 30cm 는 떨어지는 것이 좋겠습니다.