어머니께서 증축하시는 건물 바닥에 단열재를 안 깐다고 하길래 강력히 권고하여 단열재를 깔게 되었습니다.
그런데 오늘 보니까 방통 밑에 까는 단열재를 비드법1종 50t로 준비해놨더라구요.
제가 알기로는 습식시공을 할 때 물이 나와 비드법단열재 속에 침투되어 단열, 구조성능이 떨어지는 걸로 알고 있습니다. 따라서 xps단열재를 깔아야 하는 걸로 알고있는데
중요한 건 건축사 소장님이 xps 단열재의 존재 여부를 모릅니다...
조금 강하게 주장하더라도 아이소핑크로 교체하는게 나을련지요...?
기존에 깔려고 하는 eps가 비드법 1종에 50t, 방통이 50t입니다.
xps 50t로 하는 것이 강도면이나 단열 성능면에서 낫지 않을까요
----------
EPS를 깔고 그 위에 비닐을 올리는 것이 맞습니다. XPS는 생산과정에서 미약하게 휘어져 있기 때문에.. 바닥에 사용할 경우 몰탈 균열의 원인 중 하나가 될 수도 있습니다. 다행인 것은 그 두께가 얇아서 사용할 수 있긴 합니다.
그러므로 선택을 하셔야 합니다.
비드법단열재+PE필름+몰탈
압출법단열재+방습테잎+몰탈
방습테잎이 비교적 고가 이기 때문에.. 비용은 전자가 훨씬 저렴하고 일도 적습니다.
역시 어중간하게 배운게 무섭다더니… 큰 실수를 했네요 귀한 정보 감사합니다