마당에서 실내까지 수도배관 인입과정에서
부득이하게 저쪽에 노출배관 작업을 했습니다.
얼마전 영하10도 정도 되니 얼어서 물이 안나왔고
노출된곳에 난로를 쬐니 조금뒤 물이 나왔습니다.
보온재를 두꺼운걸 사용했음에도 아마 저 노출된곳에서 물이 어는것같습니다.
어떻게 보강작업해야할지 문의드립니다.
향후에 데크 작업 예정이고 데크 아랫쪽으로 가려지는 부분이라 이쁘게 안되도 상관 없습니다. 기능만충실했으면 좋겠습니다.
가장 속편한 것은 열선을 감는 것이고, 그렇지 않다면 고무발포단열재 20mm 두께를 세 겹으로 더 감싸는 방법 밖에는 없을 것 같습니다.
샌드위치 패널 100mm 로 벽면에서 L 자로 감아 설치시면 어떨까요.
다만 벽돌과 그 하부의 구조체가 열교체라서요.. 지금 벽면에 고정되어 있는 철물을 뜯고, (배관을 감지는 않더라도) 벽과 배관 사이에 단열재라도 끼우고, 패널 작업을 하면 훨씬 좋겠습니다.