설계/시공관련 질문

물 구배 설정

G 아자아자민 3 2,230 2023.02.24 06:50

안녕하십니까 

구배관련 질의 드립니다 

그림과같이 길이 6,000 정도의 바닥이 있습니다  

북쪽에 배관이 있어 남쪽에서 북쪽으로 구배를 주고 싶은데 

예를들어 남쪽에 바닥부터 높이가 500 으로 봤을때 북쪽은 몇이 되어야 될까요? 

참고로 이공간은 의자와 테이블정도는 놓고 사용할수있는 공간이 되어야해서 최소 필요 구배정도면 좋을거 같습니다

항상 감사합니다~~~^^

 

Comments

M 관리자 2023.02.24 21:24
안녕하세요.
2% 내외로 잡으시면 무리가 없습니다. 1%도 되긴 하지만, 물이 고이는 부분없이 1%를 유지하는 것은 사람의 손으로 조금 어렵기 때문입니다.
길이 6미터이므로 한 쪽이 620mm 내외 입니다.
8 南無 2023.02.24 22:36
관리자님이 반대로 생각하셨나 보아요.

높은 곳이 500mm이므로 낮은 곳은 6000mm의 2%인 120mm 차이가 나야하므로 낮은 곳을 380mm로 하시면 될듯합니다.
M 관리자 2023.02.24 22:39
아.. 그런 건가요. ㅠㅠ
정정해 주셔서 감사합니다.