설계/시공관련 질문

투습지 대신 방습지 사용하면.

G 고대일 4 1,239 2023.02.22 06:30

이런 구성의 주택입니다.

 

실내부터

160미리 로그목재+160미리 목섬유보드+불투습방수지 +레인스크린+세라믹사이딩 으로 짓는다면 결로  문제 발생할까요?

 

외부에서 들어오는 여름철 습기는 방습지가 막기에 실내는 덜 습하고요,

겨울엔 실내에서 외부로 나가는 습기가 있더라도 외단열재로 인해 결로까지는 않생기지 않을까 생각해봅니다.

 

실내는 습기제어하는 휴미컨 전열교환기 사용하면 실내습기는 적정한 유지가 되지 않을까 생각하고요,

모든 벽속의 습기는 실내쪽으로 가는 상황을 만드는 거죠.

가능한건가요?

 

불투습방수지 사용의 주된 목적은 여름철 습기로부터 외단열재를 보호하고 실내를 좀 더 건조하기위함입니다.

이런구성을 사용하고 있는 분이 스위스에 있습니다.

 

 

Comments

10 잡자재 2023.02.22 07:19
겨울철에 실내의 습한공기가 투습이 잘되는 목섬유를 통과하면서 차가운 방습지 표면에 맺히게 됩니다. 내부에 가변형 방습지가 있거나 불투습방수지 외부에 단열재가 필요해 보입니다.
M 관리자 2023.02.22 09:10
만약  로그-비닐-목섬유보드의 순서라면 가능합니다.
지금의 순서는 겨울철 기준으로 위험한 구성입니다.
G 고대일 2023.02.22 11:01
네, 투습방수지로 사용해야겠군요.
스위스 주택이 300년이 되었다기에 문제없는것 같아 혼동되었습니다.
M 관리자 2023.02.22 21:09
감사합니다.