설계/시공관련 질문

전열교환기 위치 변경 문의

G 환기초보 3 696 2023.02.21 09:32

신축아파트에 기본으로 설치된 전열교환기에 추가로 필터박스를 설치하려고 하는데 OA쪽 벽간공간이 너무 좁아서 설치에 제약이 있습니다. 천장에 설치된 전열교환기를 벽쪽으로 내려도 될까요? 성능에만 문제가 없다면 관리하기도 더 쉬울것 같아서요.

Comments

M 관리자 2023.02.21 23:01
내리는 것은 상관없는데, 기기를 수평으로 내려야 합니다.
즉 이 기기는 수평 설치를 원칙으로 디자인 된 것이라서, 세울 수는 없습니다.

그 보다는 기기는 그대로 두고, OA 배관을 잘라서 밑으로 내려... 필터박스와 연결만 하는 것은 어떨까 싶습니다.
G 환기초보 2023.02.22 12:40
아 그렇군요. 말씀하신방법으로 고민해보겠습니다. 감사합니다..!
M 관리자 2023.02.22 21:10
감사합니다.