리모델링 외단열시 벽면처리 및 화스너규격이 궁금합니다(완전 초보자라 죄송합니다 ㅜ ㅜ)
압축+비드100t 시공(화스너,연질폼)+망+시멘트본드+드라이비트 고려중입니다.
1. 좌측면, 우측면 비드,압축부착시 벽면 적정 처리방법
2. 청소만 하고 부착시 고려사항
3. 100t 비드+압축법 사용시 화스너 및 못 규격및 재질이 궁금합니다.
(벽재질은 옛날 구멍 숭숭있는 일명 보루꾸 입니다)
이게 조금 어렵게 느껴지실 수 있으시겠으나, 아래 글의 첨부파일로 올라가 있는 pdf 문서를 한번 보시는 것이 좋겠습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351
------------
1. 단열재는 압출법과 비드법 단열재를 혼용하지 마시고, 비드법단열재로만 통일을 하시는 것이 맞습니다.
2. 다만, 지면으로 부터 높이 30cm 까지는 압출법단열재로만 시공을 하시고요.
즉, 아래는 압출법 그 위로 부터는 모두 비드법단열재 입니다.
3. 단열재의 접착은 폴리우레탄 접착폼만 가능합니다. 몰탈접착은 불가합니다.
4. 문서에 있듯이, 단열재의 테두리와 중앙에 모두 접착폼을 발라야 합니다.
이런 식입니다.
http://www.koreagbc.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/webzine12_content_img_info_01.jpg
5. 단열재 크기는 1200x600mm를 넘을 수 없습니다. 외단열 전용 단열재는 항상 이 크기로 생산이 됩니다.
6. 화스너는 아래 제품을 사용하시되
http://www.korfac.com/majorproduct#board_288092
7. 화스너 갯수는 단열재의 모서리에 하나씩, 그리고 단열재의 중간에 두 개를 박으세요.
8. 그리고 전선 등이 외벽을 관통하는 것이 있다면, 아래와 같은 제품으로 방수처리를 하고 나서 단열재를 붙여야 합니다.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000453