설계/시공관련 질문

엘리베이터 승강로 결로 문제 대응책

G 야호 1 1,442 2023.02.16 10:08
안녕하십니까, 항상 많은 도움을 받고 있습니다.

항상 여러 사례와 답변을 참고하다가 이번에는 저도 현장에서 발생한 문제와 해결책을 조언받고자 글을 남깁니다.

 

1. 문제 : 엘리베이터 승강로 결로 문제

2. 상황

   (1) 도심 우수 처리장의 집수정 수직구 내 비상용 엘리베이터 설치 (수직구 높이 : 40m)

     -> 평상 시 사람의 이용이 거의 없음

   (2) 엘리베이터는 MRL 형식 (별도 기계실)

   (3) 승강로에 별도 제습 및 환기장치 없음

   (4) 승강로 최상부는 지면으로부터 약간 나와있음 (2~3m)

   (5) 겨울철 승강로 최상단과 면하는 벽면의 온도는 낮은반면, 지하에서는 비교적 따뜻한 공기가 

    올라와 승강로 최상단 천정 슬라브 및 벽면에 결로 발생.

    (엘리베이터 제어판넬 및 구동부에도 결로 생성)

3. 모색 중인 대응 방안

   (1) 지면으로부터 돌출되어 있는 승강로 벽면에 환기팬 부착하여 환기하려함. (벽면 바깥쪽으로 설치)

   (환기 팬 설치 시 필요한 경우 Damper나 빗물유입장비 Shade 적용)

   (2) 필요 시 제습기를 추가 또는 단독 적용

       

혹시 위와 같은 상황에서 어떠한 방법이 가장 효과적인지, 추가적으로 고려해야 할 부분이 있다면 조언 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2023.02.16 18:45
안녕하세요.
말씀하신 배기팬을 추가하는 것이 최선으로 보입니다. 다만 공기의 흐름은 그 반대 방향인 것이 좋긴 한데요. 물리적으로 실현은 어려워 보입니다.

디자인이 어떻게 되어 있는지 감은 없으나, 양쪽으로 개구부를 넓게 낼 수 있다면.. 팬을 설치하지 않고 개구부를 내서 알루미늄 그릴을 설치하되, 그릴에서도 물이 떨어질 수 있으므로 그릴의 하부에 외부측으로의 물흐름이 생길 수 있는 후레싱 (창문 하부의 빗물받이 처럼)을 설치하는 것이 유지보수에 더 나을 것 같긴 합니다.

이게 안되면 팬을 설치하면 겨울철에만 작동을 시키는 것이 좋은데.. 승강로 내부의 공기를 빼내는 개념 보다는.. 위의 그릴 처럼.. 팬을 양쪽에 설치해서 맞통풍 식으로 외부 공기가 승강로 상부를 스쳐지나 갈 수 있도록 하는 것이 효과적입니다.

그리고 공기가 나가는 팬은 그 자체에서 결로가 많이 생길 수 있습니다. 그러므로 방수등급이 있는 팬을 사용하는 것이 좋습니다.