설계/시공관련 질문

외벽 커튼월 알루미늄 단열바의 열교층과 단열재 시공위치 문의

1 도화 1 2,096 2023.01.19 16:22

수고하십니다.

 

외벽 구성이 : 골조 / 단열재 / 석재마감인 외벽체에 커튼월이 알루미늄 단열바로 되어있습니다.

 

이때 단열바는 첨부사진처럼 좌,우로 복층유리가 붙는 Bar를 사용하는데요.

 

질의 1) 단열바의 저 아존면과 외벽에 부착되는 단열재의 바깥면이 평면상으로 볼때 서로 평행선상에 있거나 아니면 아존면이 단열재의 바깥면보다 실내측으로 더 들어와야 열교가 발생하지 않을거 같은데요. 맞는지요?

 

질의 2) 위의 경우와 반대로 아존면이 단열재 바깥면보다 외부측으로 더 벌어져서 시공된다면 그 벌어진 만큼으로 열교가 생긴다고 볼수 있는건가요 ?

Comments

M 관리자 2023.01.19 19:42
안녕하세요.

1,2. 네 그렇습니다. 다만 커튼월 디자인 상 그 위치를 일치시키기 어려울 때는 단열재의 형태를 조절해서 단열선이 끊기지 않도록 해주어야 합니다만, 나중에 혹시 도면이 나오면 그 때 정확히 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다.