설계/시공관련 질문

기초 위에 단열재 올리는 기초 가능한가요?

G 손주영 1 1,501 2023.01.13 12:00

안녕하세요. 건축주입니다.

아직은 설계단계이지만 계약 이후 공부해보니 제대로 시공하는 곳은 아니라는 판단이 들어 많이 불안합니다.

시공사 기초 시공법 부터 부실하다고 느낍니다.

단열과 기밀에 충실한 주택을 짖고자 하지만 시공사는 매번 하는 방식으로만 하려하는 듯합니다.

우선 시공사 기초 시공방법 그림으로 그려보았습니다.

20230113_113724.png

-집터 위를 파지않음(수평대략맞으면 거의 건들지않음)

- 잡석 다짐 없음

- 기초 측면 단열재 없음

- 흙 위에 얇은 비닐 한겹

- 평면 기초 위 버림콘크리트 없음

- EPS 단열재 이음새 테이핑 안함(열교발생)



 

20230113_113729.png



-테두리와 집터 위 조금 파고

-진동롤러로 잡석다짐 100

-PE 0.1mm 두겹

-버림콘크리트 100 타설

-기초콘크리트 타설

-기초위에 EPS 150단열재

-기초외벽 지하 XPS 50 단열재

-기초외벽 되메우기시 쇄석 또는 잡석사용

-EPS 단열재 위에 방통 콘크리트

이 방법을 시공사에 문의했더니 콘크리트안에 법적으로 단열재가 있어야한다고 불가능한 시공이라고 합니다.

이 방법으로 시공하는 곳도 있는 것으로 아는데, 기초 위에 단열재 넣는것도 방통이 콘크리트이니 콘트리트 안에 넣는것 아닌가요?

이 방법으로 시공시 문제점이 있으면 알려주세요. 단열재가 EPS 2종 2호 라서 약할까요?

열교를 최소화 하고 구조적인 문제가 발생하지않는 기초 조언부탁드립니다.



밑에는 시공사가 찍은 기초작업 현장사진입니다.

20230113_113653.png

 

20230113_113704.png

Comments

M 관리자 2023.01.14 08:53
답변이 늦어서 죄송합니다.

말씀하신 것이 다 가능합니다.
다만 현장에서 이를 기피하는 것은.. 콘크리트 상부면의 평활도를 잡지 못하기 때문에.. 그 위에 단열재를 올리는 것을 꺼려 하는 것이라 그렇습니다.
그래서 기초 위에 단열재를 올릴 경우.. 협회에서는 기포콘크리트를 먼저 치거나, 석분 등으로 바닥의 평활도를 잡고, 그 위에 단열재를 올리 도록 하고 있습니다.

물론 기초 하부에 XPS 단열재를 까는 것을 권장하고 있지만, 지금 올려 주신 샘플 사진처럼의 시공 방식은 아닙니다.  1층의 높이가 지면에서 얼마큼 올라가는지에 따라서 기초의 형태가 변하기 때문에.. 그 높이를 알려 주시면 좀 더 구체적으로 말씀을 드릴 수 있습니다.

그리고 우리나라 거의 모든 토지에서 .. 지표면 300mm 깊이 까지는 원지반이 아니어요. 그래서 무조건 전체적으로 그 깊이는 파야 합니다.

그 위의 방통도 원칙이 있습니다. 올려 주신 사진으로 볼 때 꽤 험난한 여정이 될 것 같습니다만.. 여기에 관한 글은 기술자료실의 방통편에 자세히 나와 있습니다.