지하주차장 배관 관련 질문입니다.

G 김현기 3 1,244 2023.01.11 14:46

법정 지하주차장 주차면 높이 2.1m인데

 

소방배관 때문에 측정해보니 주차면 높이가 배관 보온재 결속하는 철까지 2.07m가 나오더라구요

 

이 경우 주차장법 위법인지와 

 

루프박스 설치된 차량이 배관 긁고가서 루프박스에 대한 손해배상을 요구하였는데

 

배상 의무가 있는지 궁굼합니다.

Comments

M 관리자 2023.01.11 17:56
법은.. 배관을 포함하여 높이가 나와야 합니다. 다만 높이에 대한 허용오차가 2% 이므로,  허용오차에 들어오는, 적법한 설치입니다.
그러므로 해당 손해배상 요청에 응답할 의무는 없습니다.

또한 만약 그 높이가 기준치 이하라 법이 정한 높이를 충족하지 못하였다고 하더라도, 해당 루프박스가 합법적인 개조인지에 따라 다를 수 있습니다.
G 솔로돼지 2023.01.11 18:39
단칼에 해결!
*관리자*
를 사랑할 수바케
엄찌만
케버케
케세라 세라~
될거는 되지
돼지는 돼지
왓어버 어쩌구 돼지~
M 관리자 2023.01.11 19:11
해석이 쉽지 않았습니다. ㅡㅡ;;;