설계/시공관련 질문

인테리업업자의 실수? 어떻게 대처해야하나요?

G 신예성 1 970 2023.01.08 17:32

아파트리모델링중인 집주인입니다.

금요일저녁에 바닥에 아이소핑크깔고 난방배관깔고 방통쳤는데 바닥과 벽이 만나는 곳에 방통높이만큼 5cm정도 아이소핑크 30T정도 올리고 방통을 치기로했는데

마무리했다며 보낸사진엔 코너부분에 아이소가 없었습니다.

따져물으니 자기가 일부러뺐다고 합니다.

제가 요청은 했었지만 자기는 그렇게 해본적이 없어서 습이 잘 안마를수 있다나 없다나 이상한말하면서 말입니다. 

이럴때 어떡해야하나요? 1층이라서 베란다쪽은 외단열을 어느정도 할수 있을것같은데 벽쪽은 불가능해서 난감합니다.

열교로인한  결로가 걱정됩니다.

공사일정이 촉박해 다른업체에 맡기기도 뭐하고요.

 

 

또한가지 질문

화장실 외부쪽과 만나는 벽에 단열을 요청했는데 화장실은 또 단열을 안한다고합니다. 좁아진다고요...ㅠ

 뭐 이런업체가 있나싶습니다. 

그래서 부랴부랴 찾아봤는데 gcs보드라는게 있어서

벽 액체방수(170cm높이)=> 고뫄스=>폼본드로 gcs부착=> 방수테이프로 보드사이 및코너붙인후 =>드라이픽스 타일부착 =>줄눈은 마페이케라폭시로시공

 

이렇게 계획잡아봤는데 어떨는지 고견부탁드리겠습니다.


Comments

M 관리자 2023.01.08 21:40
1. 이미 타설된 바닥은 어쩔 수 없어 보입니다. 달리 다른 방법은 없습니다.
2. 액체방수는 마음의 방수이므로 제외해도 괜찮습니다. 줄눈을 에폭시로 하는 것은.. 저희 협회는 권장하지 않고 있습니다.
나머지는 생각하신 방식으로 하셔도 되나, 더 권장하는 방법은...
벽 정리 - 청소 - GCS보드 - 아덱스 WPM003 또는 아쿠아디펜스 방수 (조인트 방수부직포보강) - 드라이픽스 타일 부착
입니다.