설계/시공관련 질문

목조주택 외단열 두께

2 김영수 5 1,808 2023.01.06 16:04

1.jpg

 

2.jpg

 

위사진처럼 중단열없이 외단열 eps 로했을때 결로점이 eps단열재 150mm 사이에서 생기니 목재상태는 결로와상관없이 늘 건조하게 되어있다라고하는데 단열재가 너무 두꺼워

 

중단열을 채우고 외단열을 80mm정도로 낮춰서 해도 결로점에서 목재가 자유로운지가 궁금합니다..

 

중단열재는 r23등급이상

 

위와아래 전부 외단열재와 목재스터드사이에는 외부용투습방수지(proclima power), osb가 있습니다.

 


Comments

M 관리자 2023.01.06 21:26
그렇지는 않습니다. 위험한 구성입니다.
이렇게 하실 거라면, 구성을 최소한...
외부용투습방수지(드레인랩 또는 레인스크린) - 단열재 - 스타코의 순서여야 합니다.
2 김영수 2023.01.07 15:12
150mm 단열재 단일로 붙였을때가 위험하다는 말씀이실까요?
M 관리자 2023.01.08 11:52
아.. 아닙니다. 80mm 가 위험다는 의미였습니다.
2 김영수 2023.01.09 15:19
외부용투습방수지-레인스크린(18mm이상)-단열재(80mm)-스타코
이 순서대로한다면 중단열과 외단열이 비워지는 자리가 생기는데 단열이 끊기는것으로 판단되는건
아닌가요 ? 협회 표준주택 시공시 중단열(에너지세이버r23 140mm)-각상+외단열(에너지세이버r7 40mm)-각상+외단열(에너지세이버r7 40mm) 조합에서 외단열만 40+40을 eps 80 한방에 하는걸로 했을때 어떤 차이가있어서 문제가 발생하는걸까요 긴질문 죄송합니다
M 관리자 2023.01.10 09:55
EPS가 투숙이 되기 어려운 소재라서 그렇습니다.

에너지 세이버는 글라스울이라, 이것으로 외단열을 할 경우 그냥 목조주택 외벽 두께가 두꺼워진 거라고 보면 되는데 여기에 EPS가 개입되면 바깥쪽에 (극단적인 표현기이는 하나) 비닐 한 겹을 씌운 것과 같게 되면서 겨울철 구조체 내부의 수분을 처리하기가 어려워집니다.

그런 이유로 글라스울과 같은 무기질단열재로 외단열을 하는 것이 가장 권장되는 이유가 됩니다.

아래 영상이 도움이 되실 것 같습니다.
https://youtu.be/ZAjLPQRXgic