철콘 경사지붕 내단열 + 기와 방수 문의

G 보우너 6 1,356 2023.01.05 21:57

안녕하세요 

 

현재 상태는 철근 콘크리트 경사지붕에 내단열 입니다.

경사가 40도정도 되는 지붕입니다.

부끄럽지만 일체타설 했습니다..ㅜㅜ

최남단 지역이라 안일하게 생각했습니다.

1미터 rule 에 따라 지붕연결 벽체 단열은 더욱 신경쓰고자합니다.

 

문의드리고자 하는 부분은 지붕 방수입니다.

 

지붕 방수 후 평기와 시공하고자합니다.

 

액체방수 후 건식 평기와 시공 마무리하려했으나 누수가 걱정돼서 시트방수를 추가했습니다.

 

아래 순서와 같이 방수처리한다고 했을시 예상되는 리스크가 어떤점이있을까요..

 

골조 수분 증발이 잘안될거같은데 그렇다고 방수는 안할수 없으니...

 

1. 여러각도로 어떤 부분들이 문제가 될수있는지 알려주시면 좋겠습니다.

 

2. 목재 각상 작업 시 타카 부분이 걱정되는데 어떻게 처리하는 것이 좋을까요? 타카 칠자리에 셀프힐링 테이프(3M 8067)라도 붙이면 도움이될까요?

 

도움 부탁드립니다.

 

감사합니다.


 

평기와

목재 각상

시트방수(비노출 자착식 아스팔트계)

보호몰탈(평활도 개선용 미장)

액체방수 2회

골조

내단열

 

 

 

Comments

M 관리자 2023.01.05 23:17
안녕하세요.
경사 지붕은 아무리 미장을 해도 목재 바탕재가 구조체에 밀착되는 시공은 불가능하기에, 대부분 세로각재를 구조체에 올릴 때 하부에 나무 쪼가리를 대고 못을 박게 됩니다. 원칙상 이런 방식은 허용되지 않으나, 우리나라 소규모 현장에서는 불가피해 어쩔 수 없습니다.
또한 액체방수는 마음의 방수일 뿐이므로 그저 매몰비용입니다.

그러므로 순서는 아래와 같이 하시어요.
평기와 - 목재바탕재 가로 - 목재바탕재 세로 (하부 나무 쪼가리) - 도막방수 - 골조 (표면 미장 권장)

다행인 것은 기와 뒤쪽으로 넘어가는 빗물의 양이 작다는 점입니다. 그러므로 도막방수도 아래의 무기질도막방수를 사용하시는 것이 괜찮습니다.
https://shcnc.kr/product/%EB%AC%B4%EA%B8%B0%EC%A7%88%ED%83%84%EC%84%B1%EB%8F%84%EB%A7%89%EB%B0%A9%EC%88%98-%EC%94%A8%EC%B9%B4-%ED%83%91-%EC%94%B0-109-sikatop-seal-10944kg-set/118/

무기질방수의 최대 장점은 건조가 끝나지 않은 구조체 표면에서 접착력을 보장 받을 수 있다는 점이기도 하고, 내부 수분이 증발할 수 있다는 점입니다.
단점은 국내 구조체 품질에 비해 신율이 작다는 점인데, 경사지붕에서는 사용해도 괜찮습니다.
G 보우너 2023.01.06 08:01
늦은시간까지..정말 감사합니다..
액체방수가 이미 진행이 되어버렸다면
그 위에 무기질 도막방수도 최선일까요?
G kmk1246 2023.01.06 15:03
좋은 정보 감사합니다.
M 관리자 2023.01.06 20:52
네.. 액체방수는 결국 면정리이기에, 그 위에 방수를 하는 것이 좋습니다.
G 보우너 2023.01.09 00:01
답변 주셔서 감사드립니다. 새해 복 많이 받으십시요!
M 관리자 2023.01.09 09:47
감사합니다.